目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 地埋管换热系统施工
4.4.1 地埋管换热系统施工前应具备埋管区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。
4.4.2 地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其他地下构筑物的功能及其准确位置,并应进行地面清理,铲除地面杂草、杂物,平整地面。
4.4.3 地埋管换热系统施工过程中,应严格检查并做好管材保护工作。
4.4.4 管道连接应符合下列规定:
1 埋地管道应采用热熔或电熔连接。聚乙烯管道连接应符合国家现行标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定;
2 竖直地埋管换热器的U形弯管接头,宜选用定型的U形弯头成品件,不宜采用直管道揻制弯头;
3 竖直地埋管换热器U形管的组对长度应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求,组对好的U形管的两开口端部,应及时密封。
4.4.5 水平地埋管换热器铺设前,沟槽底部应先铺设相当于管径厚度的细砂。水平地埋管换热器安装时,应防止石块等重物撞击管身。管道不应有折断、扭结等问题,转弯处应光滑,且应采取固定措施。
4.4.6 水平地埋管换热器回填料应细小、松散、均匀,且不应含石块及土块。回填压实过程应均匀,回填料应与管道接触紧密,且不得损伤管道。
4.4.7 竖直地埋管换热器U形管安装应在钻孔钻好且孔壁固化后立即进行。当钻孔孔壁不牢固或者存在孔洞、洞穴等导致成孔困难时,应设护壁套管。下管过程中,U形管内宜充满水,并宜采取措施使U形管两支管处于分开状态。
4.4.8 竖直地埋管换热器U形管安装完毕后,应立即灌浆回填封孔。当埋管深度超过40m时,灌浆回填应在周围临近钻孔均钻凿完毕后进行。
4.4.9 竖直地埋管换热器灌浆回填料宜采用膨润土和细砂(或水泥)的混合浆或专用灌浆材料。当地埋管换热器设在密实或坚硬的岩土体中时,宜采用水泥基料灌浆回填。
4.4.10 地埋管换热器安装前后均应对管道进行冲洗。
4.4.11 当室外环境温度低于0℃时,不宜进行地埋管换热器的施工。
4.4.3 地埋管的质量对地埋管换热系统至关重要。进入现场的地埋管及管件应逐件进行外观检查,破损和不合格产品严禁使用。不得采用出厂已久的管材,宜采用刚制造出的管材。聚乙烯管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663的要求;聚丁烯管应符合《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T19473.2的要求。
地埋管运抵工地后,应用空气试压进行检漏试验。地埋管及管件存放时,不得在阳光下曝晒。搬运和运输时,应小心轻放,采用柔韧性好的皮带、吊带或吊绳进行装卸,不应抛摔和沿地拖曳。
4.4.6 回填料应采用网孔不大于15mm×15mm的筛进行过筛,保证回填料不含有尖利的岩石块和其他碎石。为保证回填均匀且回填料与管道紧密接触,回填应在管道两侧同步进行,同一沟槽中有双排或多排管道时,管道之间的回填压实应与管道和槽壁之间的回填压实对称进行。各压实面的高差不宜超过30cm。管腋部采用人工回填,确保塞严、捣实。分层管道回填时,应重点作好每一管道层上方15cm范围内的回填。管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯实,严禁压实机具直接作用在管道上,使管道受损。
4.4.7 护壁套管为下人钻孔中用以保护钻孔孔壁的套管。钻孔前,护壁套管应预先组装好,施钻完毕应尽快将套管放入钻孔中,并立即将水充满套管,以防孔内积水使套管脱离孔底上浮,达不到预定埋设深度。
下管时,可采用每隔2~4m设一弹簧卡(或固定支卡)的方式将U形管两支管分开,以提高换热效果。
4.4.8 U形管安装完毕后,应立即灌浆回填封孔,隔离含水层。灌浆即使用泥浆泵通过灌浆管将混合浆灌入钻孔中的过程。泥浆泵的泵压足以使孔底的泥浆上返至地表,当上返泥浆密度与灌注材料的密度相等时,认为灌浆过程结束。灌浆时,应保证灌浆的连续性,应根据机械灌浆的速度将灌浆管逐渐抽出,使灌浆液自下而上灌注封孔,确保钻孔灌浆密实,无空腔,否则会降低传热效果,影响工程质量。
当埋管深度超过40m时,灌浆回填宜在周围邻近钻孔均钻凿完毕后进行,目的在于一旦孔斜将相邻的U形管钻伤,便于更换。
4.4.9 灌浆回填料一般为膨润土和细砂(或水泥)的混合浆或其他专用灌浆材料。膨润土的比例宜占4%~6%。钻孔时取出的泥砂浆凝固后如收缩很小时,也可用作灌浆材料。如果地埋管换热器设在非常密实或坚硬的岩土体或岩石情况下,宜采用水泥基料灌浆,以防止孔隙水因冻结膨胀损坏膨润土灌浆材料而导致管道被挤压节流。对地下水流丰富的地区,为保持地下水的流动性,增强对流换热效果,不宜采用水泥基料灌浆。
4.4.10 系统冲洗是保证地埋管换热系统可靠运行的必须步骤,在地埋管换热器安装前、地埋管换热器与环路集管装配完成后及地埋管换热系统全部安装完成后均应对管道系统进行冲洗。
4.4.11 室外环境温度低于0℃时,塑料地埋管物理力学性能将有所降低,容易造成地埋管的损害,故当室外环境温度低于0℃时,尽量避免地埋管换热器的施工。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.3 地埋管换热系统设计
- 下一节:4.5 地埋管换热系统的检验与验收
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工程勘察
- 3.1 一般规定
- 3.2 地埋管换热系统勘察
- 3.3 地下水换热系统勘察
- 3.4 地表水换热系统勘察
- 4 地埋管换热系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 地埋管管材与传热介质
- 4.3 地埋管换热系统设计
- 4.4 地埋管换热系统施工
- 4.5 地埋管换热系统的检验与验收
- 5 地下水换热系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 地下水换热系统设计
- 5.3 地下水换热系统施工
- 5.4 地下水换热系统检验与验收
- 6 地表水换热系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 地表水换热系统设计
- 6.3 地表水换热系统施工
- 6.4 地表水换热系统检验与验收
- 7 建筑物内系统
- 7.1 建筑物内系统设计
- 7.2 建筑物内系统施工、检验与验收
- 8 整体运转、调试与验收
- 附录A 地埋管外径及壁厚
- 附录B 竖直地埋管换热器的设计计算
- 附录C 岩土热响应试验(新增)
- C.1 一般规定
- C.2 测试仪表
- C.3 岩土热响应试验方法
- 本规范用词说明
- 自2022年4月1日起废止的条文
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475