目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 术语
2.0.1 近期和远期 the near future and forward
考虑工程建设规模,需要对负荷进行经济合理的划分。工程项目建成投产后的1年~3年内为近期;工程项目建成投产后的3年~5年为远期。
2.0.2 集中供电与分散供电 centralize power supply and de-centralize power supply
集中供电是指全局只设一个通信电源供电中心(如电力室,电池室),所有通信设备都由该供电中心的电源供电。
分散供电是指全局分设多个通信电源供电点,每个供电点对邻近的通信设备提供独立的供电电源。
2.0.3 独立电源 independent power supply
指在运行中不受其他电源故障或停电影响的电源。在本规范中主要指发电厂(站)和由两个以上发电厂(站)组成环形电力网上的变电站或开闭所。
2.0.4 引入供电线 input power line
指符合下列市电供电方式引入的供电线路:
1 直接从发电厂(站)或变电站(所)的出线处引入的电缆专线或架空专线线路。
2 从发电厂(站)或变电站(所)的输电线路上直接引入的电缆线路或架空线路。
3 从环形电力网上直接引入的电缆线路或架空线路。
2.0.5 净宽 clear width
指设备与设备或设备与墙面的最大突出部分之间的水平间距。
2.0.6 低电压二级切断 two level low voltage disconnection
低电压二级切断功能是鉴于移动通信传输网络结构的特殊性而采取的保障网络运行安全的措施,即直流供电系统中市电停电蓄电池放电过程中,当蓄电池电压达到某一数值后,自动切断基站无线负荷(一级切断),蓄电池优先供应传输负荷,当蓄电池电压达到终止电压时切断所有负荷(二级切断),保护蓄电池。
2.0.7 保证负荷 assured load
正常情况下由市电供电,市电停电时需由备用发电机组进行供电的负荷。
2.0.8 高压 high voltage
本规范中高压指10kV及以上电压等级。
顶部
- 上一节:1 总则
- 下一节:3 市电和通信局站分类及外市电引入

京公网安备110105014475