14.3 共用管道支、吊架
14.3.1 管线并排布置时宜设置共用管道支、吊架。
14.3.2 共用管道支、吊架的设置不应影响设备和管道的运行及维护。
14.3.3 共用管道支、吊架的设置及间距应根据并排的所有管线最小间距以及经济性等因素确定,且应进行强度及刚度计算。
14.3.4 共用管道支、吊架宜选用标准产品。
14.3.5 共用管道支、吊架宜固定在结构的梁、柱上。
14.3.1、14.3.2 薄膜晶体管液晶显示器工厂各种管线庞杂,在对其空间管理时应尽量放置在共用管道支、吊架上,且共用支、吊架应布置合理,这样才能有效利用空间,并便于丁艺管线与工艺设备连接以及日常维保工作。
14.3.3 共用管道支、吊架上的管路较多且重量不一,考虑到经济和使用两方面,所以选用公用管道支、吊架时需经计算确定。
14.3.4 在同一生产厂房内共用管道支、吊架的形式不宜太多,太多则会造成施工及维保的不便,所以应该统一、实用。