3 工程计量
3.0.1 工程量计算除依据本规范各项规定外,尚应依据以下文件:
1 经审定通过的施工设计图纸及其说明;
2 经审定通过的施工组织设计或施工方案;
3 经审定通过的其他有关技术经济文件。
3.0.2 工程实施过程中的计量应按照现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500的相关规定执行。
3.0.3 本规范附录中有两个或两个以上计量单位的,应结合拟建工程项目的实际情况,确定其中一个为计量单位。同一工程项目的计量单位应一致。
3.0.4 工程计量时每一项目汇总的有效位数应遵守下列规定:
1 以“t”为单位,应保留小数点后三位数字,第四位小数四舍五入;
2 以“m”、“㎡”、“m³”、“kg”为单位,应保留小数点后两位数字,第三位小数四舍五入;
3 以“个”、“件”、“根”、“组”、“系统”为单位,应取整数。
3.0.5 本规范各项目仅列出了主要工作内容,除另有规定和说明外,应视为已经包括完成该项目所列或未列的全部工作内容。
3.0.6 市政工程涉及房屋建筑和装饰装修工程的项目,按照现行国家标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854的相应项目执行;涉及电气、给排水、消防等安装工程的项目,按照现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB50856的相应项目执行;涉及园林绿化工程的项目,按照现行国家标准《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858的相应项目执行;采用爆破法施工的石方工程按照现行国家标准《爆破工程工程量计算规范》GB50862的相应项目执行。具体划分界限确定如下:
1 本规范管网工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB50856中工业管道工程的界定:给水管道以厂区入口水表井为界;排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界;热力和燃气管道以厂区入口第一个计量表(阀门)为界。
2 本规范管网工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB50856中给排水、采暖、燃气工程的界定:室外给排水、采暖、燃气管道以与市政管道碰头井为界;厂区、住宅小区的庭院喷灌及喷泉水设备安装按现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB50856中的相应项目执行;市政庭院喷灌及喷泉水设备安装按本规范的相应项目执行。
3 本规范水处理工程、生活垃圾处理工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB50856中设备安装工程的界定:本规范只列了水处理工程和生活垃圾处理工程专用设备的项目,各类仪表、泵、阀门等标准、定型设备应按现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB50856中相应项目执行。
4 本规范路灯工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB50856中电气设备安装工程的界定:市政道路路灯安装工程、市政庭院艺术喷泉等电气安装工程的项目,按本规范路灯工程的相应项目执行;厂区、住宅小区的道路路灯安装工程、庭院艺术喷泉等电气设备安装工程按现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB50856附录D电气设备安装工程的相应项目执行。
3.0.7 由水源地取水点至厂区或市、镇第一个储水点之间距离10km以上的输水管道,按本规范附录E“管网工程”相应项目执行。
3.0.1 本条规定了工程量计算的依据。
3.0.4 本条规定了工程计量时每一项目汇总工程量的有效位数。
3.0.5 对本条说明如下:
(1)本规范对项目的工作内容进行了规定,除另有规定和说明外,应视为已经包括完成该项目的全部工作内容,未列内容或未发生,不应另行计算。
(2)本规范附录工作内容列出了主要施工内容,施工过程中必然发生的机械移动、材料运输等辅助内容虽然未列出,也应包括。
(3)本规范以成品考虑的项目,如采用现场预制的,应包括制作工作内容。
3.0.6 本条指明了市政工程与其他“工程量计算规范”在执行上的界线范围和划分,以便正确执行规范。
1 明确了本规范管网工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB50856中工业管道工程的界定范围及划分。
2 明确了本规范管网工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB50856中给排水、采暖、燃气工程的界定范围及划分。
3 明确了本规范水处理工程、生活垃圾处理工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB50856中设备安装工程的界定范围及划分。
4 明确了本规范路灯工程与现行国家标准《通用安装工程工程量计算规范》GB50856中电气设备安装工程的界定范围及划分。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工程计量
- 4 工程量清单编制
- 4.1 一般规定
- 4.2 分部分项工程
- 4.3 措施项目
- 附录A 土石方工程
- A.1 土方工程
- A.2 石方工程
- A.3 回填方及土石方运输
- A.4 相关问题及说明
- 附录B 道路工程
- B.1 路基处理
- B.2 道路基层
- B.3 道路面层
- B.4 人行道及其他
- B.5 交通管理设施
- 附录C 桥涵工程
- C.1 桩基
- C.2 基坑与边坡支护
- C.3 现浇混凝土构件
- C.4 预制混凝土构件
- C.5 砌筑
- C.6 立交箱涵
- C.7 钢结构
- C.8 装饰
- C.9 其他
- C.10 相关问题及说明
- 附录D 隧道工程
- D.1 隧道岩石开挖
- D.2 岩石隧道衬砌
- D.3 盾构掘进
- D.4 管节顶升、旁通道
- D.5 隧道沉井
- D.6 混凝土结构
- D.7 沉管隧道
- 附录E 管网工程
- E.1 管道铺设
- E.2 管件、阀门及附件安装
- E.3 支架制作及安装
- E.4 管道附属构筑物
- E.5 相关问题及说明
- 附录F 水处理工程
- F.1 水处理构筑物
- F.2 水处理设备
- F.3 相关问题及说明
- 附录G 生活垃圾处理工程
- G.1 垃圾卫生填埋
- G.2 垃圾焚烧
- G.3 相关问题及说明
- 附录H 路灯工程
- H.1 变配电设备工程
- H.2 10kV以下架空线路工程
- H.3 电缆工程
- H.4 配管、配线工程
- H.5 照明器具安装工程
- H.6 防雷接地装置工程
- H.7 电气调整试验
- H.8 相关问题及说明
- 附录J 钢筋工程
- 附录K 拆除工程
- 附录L 措施项目
- L.1 脚手架工程
- L.2 混凝土模板及支架
- L.3 围堰
- L.4 便道及便桥
- L.5 洞内临时设施
- L.6 大型机械设备进出场及安拆
- L.7 施工排水、降水
- L.8 处理、监测、监控
- L.9 安全文明施工及其他措施项目
- L.10 相关问题及说明
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475