目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.3 空气调节与净化
9.3.1 净化空气调节系统的新风应集中进行热、湿、净化处理,新风处理机组的设置应符合下列规定:
1 送风机应采取变频措施;
2 空气应经过粗效、中效、高效过滤器三级处理;
3 阵列、彩膜、成盒厂房应设置备用新风处理机组;
4 阵列、彩膜、成盒厂房的电机与风机应采用直联驱动方式,且有良好的减振措施;
5 新风的吸入口位置应远离排放有害物或可燃物的排气口;
6 加湿方式宜采用温水淋水室;
7 应有良好的气密性,在工作压力下的漏风率不得大于1%。
9.3.2 阵列、彩膜、成盒厂房净化空气调节系统的循环风宜采用风机过滤器机组和干冷却盘管处理,模组和背光源厂房净化空气调节系统的循环风宜采用循环空气处理机组处理。
9.3.3 阵列、彩膜、成盒厂房的洁净室宽度超过80m时,宜在宽度方向布置不同阻力的回风高架地板。
9.3.4 干冷却盘管的设置应符合下列规定:
1 迎面风速不宜超过2.5m/s;
2 空气侧阻力不应大于40Pa;
3 布置在同一洁净室(区)内的干冷却盘管,在工作条件下空气侧阻力相差不得大于10%;
4 冷冻水的供水温度宜高于洁净室(区)内的露点温度;
5 干冷却盘管应设置排水系统,非落地安装的干冷却盘管应设置积水盘。
9.3.5 风机过滤器机组的设置应符合下列规定:
1 应根据空气洁净度等级和送风量选用;
2 宜采用直流调速电机;
3 机组应采取消音措施,消音装置不得采用产尘材料,且其燃烧性能等级应达到B级;
4 洁净度等级为7级~9级的洁净室(区)不宜采用聚四氟乙烯滤料的过滤器;
5 应便于安装、维修及过滤器更换。
9.3.6 当采用新风处理机组+风机过滤器机组+干冷却盘管的净化空调系统时,洁净区各部位的风速应符合下列规定:
1 上技术夹层不应大于4m/s;
2 下技术夹层不应大于3m/s;
3 回风夹道不应大于4m/s。
9.3.7 空调冷、热源和水系统的设置应符合下列规定:
1 空调冷媒应采用低温和中温冷冻水系统;除新风处理机组的二级冷却盘管使用低温冷冻水外,其余冷却盘管宜使用中温冷冻水。
2 干冷却盘管的中温冷冻水系统宜采用同程式,供水干管的末端宜与回水干管间设置旁通管。
3 布置在吊顶内、下技术夹层及回风夹道内的中温冷冻水系统供水干管应保温。
4 布置在阵列、彩膜、成盒厂房核心生产区内的冷、热水管的固定支架不应设置在建筑结构体系上。
5 变电所内不宜布置空气调节器,不得布置各种水阀和水系统配件。
9.3.8 洁净室的送风量应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》GB 50073的有关规定。
9.3.9 洁净室的噪声控制设计的噪声级(空态)应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定,但当洁净室采用风机过滤器机组和干冷却盘管处理循环空气时,单向流和混合流洁净室的噪声级(空态)不应大于70dB(A),非单向流洁净室的噪声级(空态)不应大于65dB(A)。
9.3.1 本条对新风处理机组的设置作了规定。
1 本款规定是为了很好地控制洁净室内的正压值,同时也为了节能。
2 本款规定目的是使室外含尘空气在送入洁净室前得以彻底过滤,从而延长洁净室顶部风机过滤机组(FFU)内过滤器的使用寿命。
3 本款规定是为了提高新风处理系统的可靠性,确保洁净室内的正压值和洁净度。
4 本款规定是为了满足工艺设备的防微振要求,一般功率大于7.5kW的风机,电机与风机应采用直接驱动形式。
6 考虑到薄膜晶体管液晶显示器工厂一般建在工业区,区内存在不少向大气中排放有害气体的工厂,薄膜晶体管液晶显示器工厂本身就是一个污染物的排放源,而恰恰薄膜晶体管液晶显示器工厂的有些生产工序对这些有害气体比较敏感,车间内浓度超过一定限值后会影响产品质量,采用淋水室加湿方式在加湿的同时,可以对这些有害气体达到去除的作用,可谓一举两得。而规定采用温水淋水室,主要是为了降低加湿前的空气温度,使加热器的热水供水温度得以降低,这样薄膜晶体管液晶显示器工厂大量的低位余热能得以利用,达到最大程度的节能。
9.3.2 本条规定是建议阵列、彩膜、成盒厂房的洁净室采用新风处理机组+风机过滤器机组+干冷却盘管的净化空调系统,模组和背光源厂房的洁净室采用新风处理机组+循环空气处理机组+高效过滤器送风口的净化空调系统;这样规定主要考虑了洁净室的形式、综合造价、综合能耗、系统可靠性、空间管理、运行维护管理等因素。
9.3.3 通过CFD(计算流体动力学)气流模拟显示,当洁净室回风方向宽度超过80m时,虽然采用双侧回风,如不采取其他措施,洁净室内的气流偏斜非常严重,个别地方甚至出现涡流。另外,通过CFD气流模拟结果显示,在多种改善气流偏斜的措施中,在宽度方向布置不同阻力的回风高架地板是相对简单、有效的办法。
9.3.4 本条对干冷却盘管的设置作了规定。
1、2 主要是考虑到FFU的机外余压有限以及降低能源消耗。
3 主要考虑到气流以及房间温度的控制。
4 主要是考虑房间相对湿度是由新风机组保证的,干冷却盘管不承担去湿功能,而且为了洁净室的维护以及相对湿度的控制,干冷却盘管不应有去湿功能,干冷却盘管的供水温度应通过计算确定,通常宜高于洁净室(区)内的露点温度。
5 干冷却盘管在正常运行时虽无冷凝水析出,但考虑到洁净室在高湿环境下启动和干冷却盘管、管路系统意外渗漏以及干冷却盘管及水系统需要检修而排水等因素,最好还应设置积水盘及排水系统。
9.3.5 薄膜晶体管液晶显示器工厂洁净室由于面积巨大,所以FFU数量很多,为了方便调节和节省能耗,宜采用直流调速电机并配置相应的控制系统,使操作人员在控制室内很容易对每台FFU实现单独控制。薄膜晶体管液晶显示器工厂洁净室有些区域FFU布置率较高,为满足洁净室内的噪声要求,FFU应采取消音措施,为保证洁净度以及FFU内高效(超高效)过滤器的使用寿命,消音装置不得采用发尘材料。聚四氟乙烯滤料的过滤器具有气体释放量小、抗腐蚀、滤纸强度大等优点,但由于它是表面过滤的机理,所以容尘量相对较小,当房间洁净度低于6级时,回风空气中含尘量相对较大,过滤器达到容尘量上限的时间相对缩短,所以规定洁净度等级低于6级的洁净室不宜采用聚四氟乙烯滤料的过滤器。
9.3.6 本条规定主要考虑了能耗,FFU所能提供的机外余压,上、下技术夹层压力分布,气流均匀性,噪声,空间合理利用等因素。
9.3.7 本条对空调冷、热源和水系统的设置作了规定。
1 主要是考虑节能,因为冷冻水温提高1℃,制冷机组的COP值提高3%左右,所以薄膜晶体管液晶显示器的一般空调系统和净化空调系统应最大限度地使用中温冷冻水。另外,从两种冷源提供的时效考虑,低温冷冻水主要用于处理新风以保证室内的相对湿度,供水温度通常为5℃~7℃,提供的是季节冷源;中温冷冻水主要用于处理洁净室内的循环风,为保证干冷却,供水温度通常为12℃~14℃,常年提供,而薄膜晶体管液晶显示器工厂的一般空调系统和净化空调系统与工艺生产有关,工艺设备常年有发热负荷,且生产车间几乎多在内区,需要常年供给冷冻水,所以从这个角度考虑,也应该采用中温冷冻水。薄膜晶体管液晶显示器工厂洁净室面积很大,相应干冷却盘管水系统也很大,如不采用同程式冷冻水系统,安装在水系统中的远端和近端干冷却盘管的资用压力相差很大,水系统很难平衡和调节。
3 本款规定主要是考虑减少供水干管的散冷量,降低供水干管远端的温升,使远端的干冷却盘管的热交换能力不受影响。
4 本款规定主要是考虑防微振的要求,防止水管系统的振动直接传递到建筑物结构系统中而影响工艺生产。
5 本款规定主要是考虑避免因空调水系统发生意外的漏水而影响电力系统的正常工作,甚至发生事故。
9.3.9 根据现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定,单向流和混合流洁净室(区)的噪声级(空态)不应大于65dB(A),非单向流洁净室(区)的噪声级(空态)不应大于60dB(A),但考虑到目前大部分薄膜晶体管液晶显示器工厂的洁净室采用新风处理机组+风机过滤器机组+干冷却盘管的净化空调系统,且使用的风机过滤器机组(FFU)规格大部分为1200×1200,按照现行行业标准《风机过滤器机组》JG/T 388的有关规定,1200×1200的单机噪声(标准型)小于或等于57dB(A),根据国内几个工厂洁净室噪声的实测数据,当洁净室FFU采用满布时,洁净室内FFU的叠加噪声一般为FFU的单机噪声加13dB(A)左右,所以本规范将该类洁净室的噪声适当放宽。
说明 返回
顶部
- 上一节:9.2 采暖、通风与废气处理
- 下一节:9.4 防排烟
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 工艺
- 4.1 一般规定
- 4.2 基本工序
- 4.3 工艺区划
- 4.4 设备配置
- 5 厂址选择及总体规划
- 5.1 厂址选择
- 5.2 总体规划
- 6 建筑
- 6.1 一般规定
- 6.2 防火及安全疏散
- 7 结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 厂房结构设计
- 7.3 微振动控制标准
- 7.4 微振动控制设计及测试
- 7.5 基座平台设计
- 8 气体动力
- 8.1 冷、热源
- 8.2 大宗气体供应
- 8.3 特种气体供应
- 8.4 压缩空气供应
- 8.5 工艺真空和清扫真空
- 9 供暖、通风、空气调节与净化
- 9.1 一般规定
- 9.2 采暖、通风与废气处理
- 9.3 空气调节与净化
- 9.4 防排烟
- 10 给水排水
- 10.1 一般规定
- 10.2 一般给水排水
- 10.3 纯水
- 10.4 工艺冷却循环水
- 10.5 废水
- 10.6 消防给水及灭火设施
- 11 电气
- 11.1 供配电与照明
- 11.2 防雷与接地
- 11.3 火灾报警及消防联动
- 11.4 通信及自控
- 12 防静电
- 12.1 一般规定
- 12.2 防静电措施
- 12.3 防静电接地
- 13 化学品
- 13.1 一般规定
- 13.2 化学品储存和配送
- 13.3 管材、阀门
- 13.4 化学品废液收集回收
- 14 空间管理
- 14.1 一般规定
- 14.2 管线布置
- 14.3 共用管道支、吊架
- 附录A 薄膜晶体管液晶显示器生产工艺流程
- 附录B 微振动标准VC曲线
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475