目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
11.4 制冷
11.4.1 输送载冷剂的管道材料应根据载冷剂的性质确定。
11.4.2 对水温、水压及颗粒度有使用要求的用冷设备,应在设备的入口处安装温度计、压力表及满足过滤精度的过滤装置,并应设置必要的监控设施。
11.4.3 在天然气供应充足的地区,对全年有冷热电负荷需求的工程,可采用燃气热电冷三联供系统。
11.4.1 航空工程制冷系统采用的载冷剂种类较多,本条要求针对不同性质的载冷剂采用不同的管道材料。一般情况下,当载冷剂为水及盐水时,管道材料宜采用碳钢钢管;当载冷剂为乙二醇溶液时,因乙二醇溶液与空气接触会呈弱酸性,管道材料应采用不锈钢管道。
11.4.2 本条是针对用冷设备供冷管道的设计要求。航空工程有些用冷设备对载冷剂参数有使用要求,特此规定。
11.4.3 天然气作为一种清洁能源,因燃气价格较高而难以推广,对全年有冷热电负荷需求的航空工业工程,采用燃气热电冷三联供系统,可提高能源供应的经济性,对提高能效、推广清洁能源的使用起到积极作用。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 工作制度和年时基数
- 3.3 工艺布置
- 3.4 物流运输及仓储
- 4 工艺设备、人员、面积的计算及配备
- 4.1 工艺设备
- 4.2 人员配备
- 4.3 面积确定
- 5 总图及运输
- 5.1 一般规定
- 5.2 厂址选择
- 5.3 总平面布置
- 5.4 交通运输
- 5.5 竖向设计
- 5.6 管线综合布置
- 5.7 绿化布置
- 6 建筑
- 6.1 一般规定
- 6.2 屋面
- 6.3 楼地面
- 6.4 墙体
- 6.5 门窗
- 6.6 防火
- 7 结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 荷载
- 7.3 结构设计
- 7.4 地基基础
- 8 电气
- 8.1 一般规定
- 8.2 供电系统
- 8.3 变配电所
- 8.4 低压配电系统
- 8.5 照明
- 8.6 电气控制
- 8.7 防雷与接地
- 8.8 危险气体检测及报警系统
- 8.9 火灾自动报警与消防联动系统
- 8.10 通信系统
- 8.11 计算机网络
- 8.12 信息布线系统
- 8.13 安全技术防范系统
- 9 给水排水
- 9.1 一般规定
- 9.2 给水
- 9.3 排水
- 9.4 污水和废水处理
- 9.5 消防给水和灭火设施
- 10 供暖、通风和空气调节
- 10.1 一般规定
- 10.2 供暖及生产供热
- 10.3 通风
- 10.4 空气调节
- 11 动力
- 11.1 一般规定
- 11.2 供热
- 11.3 供 气
- 11.4 制冷
- 11.5 供 油
- 12 环境保护、职业安全卫生与节能
- 12.1 环境保护
- 12.2 职业安全卫生
- 12.3 节能
- 附录A 航空工业车间或场所的工作环境分类
- 附录B 工艺设备、人员、面积分类
- 附录C 部分航空厂房室内供暖计算温度
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475