目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.8 钻孔扩底钻进
7.8.1 钻孔扩底钻进可用于可塑~硬塑状态的黏性土、粉土、中等密实以上的砂土和非密实的碎石土地层。
7.8.2 钻进方法应根据工程设计、地层特性和施工条件确定,可选用正循环、反循环或旋挖扩底。
7.8.3 钻孔扩底钻进应符合下列规定:
1 钻孔扩底的扩大直径与孔径之比不应大于2.5。
2 钻杆应保持垂直、稳定。
3 钻扩孔底时,应做好标记,并应根据扩径设计合理控制给进速度。
4 泥浆的性能应根据地层特性调整,并应确保扩孔段的孔壁稳定。
5 扩底施工结束后,应根据工程设计要求进行扩孔检验。
7.8.2 钻孔扩底钻进方法主要用于扩底桩扩大头的施工,回转扩底钻头有上开式、下开式、滑降式和扩刃推出式等,施工时可根据工程设计、地层特性和施工条件合理选用。
7.8.3 钻孔扩底钻进因孔径较大,产生的钻屑多,且扩径部分上部悬空等情况,所以宜采用反循环钻进并调整好冲洗液性能,以确保孔壁稳定和顺利扩孔。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.7 旋挖钻进
- 下一节:7.9 钻孔挤扩支盘施工
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 钻探准备工作
- 4.1 编制钻探施工方案
- 4.2 施工场地准备
- 4.3 基台与钻塔安装
- 4.4 钻探设备安装
- 4.5 附属设备安装
- 4.6 准备工作检查
- 5 工程地质钻探
- 5.1 钻孔结构设计与钻进方法选择
- 5.2 冲击钻进
- 5.3 回转钻进
- 5.4 地下水位观测
- 5.5 钻孔止水与封孔
- 6 水文地质钻探与水井施工
- 6.1 钻孔结构设计与钻进方法选择
- 6.2 冲击钻进
- 6.3 回转钻进
- 6.4 气动冲击回转钻进
- 6.5 水文地质地下水位观测
- 6.6 成井工艺
- 7 基桩孔和成槽施工
- 7.1 一般规定
- 7.2 冲击钻进
- 7.3 冲抓锥钻进
- 7.4 大直径回转钻进
- 7.5 潜水电钻钻进
- 7.6 螺旋钻进
- 7.7 旋挖钻进
- 7.8 钻孔扩底钻进
- 7.9 钻孔挤扩支盘施工
- 7.10 成槽施工
- 7.11 清孔
- 8 特种钻探
- 8.1 定向钻进
- 8.2 岩心定向钻进
- 8.3 水平孔钻进
- 8.4 水上钻探
- 8.5 孔内爆破
- 9 冲洗介质与护壁堵漏
- 9.1 冲洗介质
- 9.2 护壁堵漏
- 10 钻探质量
- 10.1 岩(土)心、土试样与水试样的采取
- 10.2 勘察孔孔深校正与钻孔弯曲度
- 10.2 勘察孔孔深校正与钻孔弯曲度
- 10.3 供水管井成井质量
- 10.4 基桩孔成孔质量
- 10.5 成槽质量
- 10.6 原始报表
- 10.7 终孔验收与资料提交
- 11 钻探设备使用、维护与拆迁
- 11.1 钻探设备使用与维护
- 11.2 钻探设备拆迁
- 附录A 岩心钻探岩石可钻性分级表
- 附录B 土的分类
- 附录C 岩心钻探岩石研磨性分级表
- 附录D 土试样质量等级划分
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475