目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 静力计算
5.1.1 井塔结构内力和位移计算时,结构分析模型、简化处理及计算假定,应符合结构实际工作情况。
5.1.2 井塔结构荷载效应计算应采用空间分析方法;对高度大于100m的井塔,结构宜采用至少2个不同力学模型的结构分析软件进行整体计算。
5.1.3 井塔应进行结构倾覆和滑移验算。
5.1.4 井塔结构构件应根据承载能力极限状态及正常使用极限状态的要求,分别进行下列计算和验算:
1 结构构件应进行承载力及稳定计算;
2 驱动提升机的减速器和电动机支撑梁应进行疲劳验算;
3 使用时需要控制变形值的结构构件应进行变形验算;
4 钢筋混凝土构件应进行裂缝宽度验算。
5.1.5 兼作凿井用井塔应进行凿井工作阶段的承载能力极限状态和正常使用极限状态计算。
5.1.6 工作荷载或凿井工作荷载效应标准组合下,井塔各楼层最大的层间位移与层高之比不应大于1/800。
5.1.7 对结构分析软件的计算结果,应进行分析判断,并应确认其合理有效后,再用于工程设计。
5.1.4 摩擦轮、减速器和电动机支撑梁变形应满足工艺要求。
5.1.5 兼作凿井工作的井塔,可采取临时加固措施满足凿井工作阶段的承载能力极限状态及正常使用极限状态要求。
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475