目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.2 荷载
7.2.1 多层与高层厂房楼面活荷载应按实际生产或试验情况确定,并应符合下列规定:
1 金工车间、仪器仪表生产车间、半导体器件生产车间的楼面等效均布活荷载,当缺乏工艺资料时,可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定执行;
2 其他类型生产厂房的楼面活荷载应根据工艺条件确定;在任何情况下,设计板、次梁时采用的楼面活荷载不应小于4.0kN/m2,设计主梁、墙、柱、基础时采用的楼面活荷载不应小于3.0kN/m2,组合值系数和频遇值系数不应小于0.7,准永久值系数不应小于0.6。
3 当缺乏工艺资料时,试验室楼面均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数、准永久值系数,可按表7.2.1的规定确定。
表7.2.1 部分试验室楼面均布活荷载

注:1 本表所列活荷载标准值取值,也可根据试验室的规模、设备条件及发展情况适当调整;
2 本表所列活荷载未包括隔墙、吊顶自重和悬挂管线荷载。
7.2.2 档案室的楼面活荷载取值,根据实际情况可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009中的书库、档案库或密集柜书库的活荷载标准值选用。
7.2.3 当厂房通风平台的风机设有减振台座时,可不计风机对楼盖结构产生的扰力,楼面等效均布活荷载可按风机自重、水箱和喷雾室等重量,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定确定,但楼面等效均布活荷载标准值不应小于7.0kN/m2。
7.2.4 生产和试验厂房的楼梯活荷载不应小于3.5kN/m2;当可能承受较大荷载时,应按实际情况采用。
7.2.5 一般吊车检修平台的检修荷载,可取2.0kN/m2的均布荷载或在最不利位置布置一个2kN的集中荷载,按其中最不利结果计算。对吊车工作较频繁、环境温度较高或有腐蚀性气体的车间,吊车检修平台的检修荷载除了按上述计算外,尚应同时考虑在最不利位置存放一个电动葫芦的集中荷载。
7.2.6 对于设置有大门的高大单层建筑,应按大门关闭、开启和部分开启的情况分别考虑风荷载。
7.2.7 厂房内部的轻质隔墙、玻璃隔断和砌体隔墙,应考虑垂直于墙面的风荷载影响,风荷载标准值可取0.2kN/m2;当厂房内部风荷载可能较大时,应按实际情况采用。
7.2.1 多层与高层生产厂房楼面活荷载,包括在生产使用或安装检修时,由设备、管道、运输工具及可能拆移的隔墙产生的局部荷载,应按生产实际情况和工艺变更与发展的可能性综合考虑,根据工艺条件确定,可采用等效均布活荷载代替。楼面等效均布活荷载的计算方法,可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009附录C的规定。
当机床型号超出现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009附录D规定的范围时,应根据工艺布置图、设备重量等技术资料,选择使用和安装中的最不利的情况,按照等效均布荷载的计算方法确定楼面活荷载。根据工艺设备的动力性质,荷载中要考虑相应的动力系数。
7.2.3 放置在楼板上的所有型号的风机都应设减振台座,除了能够减小动力荷载外,还可以减少噪声。
7.2.6 对于开有大门的高大厂房,其风荷载分布十分复杂,需要根据实际情况进行专门的设计。
7.2.7 厂房内部风荷载可能较大的情况,包括隔墙高度较高、厂房大门较大、基本风压较大等。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 工作制度和年时基数
- 3.3 工艺布置
- 3.4 物流运输及仓储
- 4 工艺设备、人员、面积的计算及配备
- 4.1 工艺设备
- 4.2 人员配备
- 4.3 面积确定
- 5 总图及运输
- 5.1 一般规定
- 5.2 厂址选择
- 5.3 总平面布置
- 5.4 交通运输
- 5.5 竖向设计
- 5.6 管线综合布置
- 5.7 绿化布置
- 6 建筑
- 6.1 一般规定
- 6.2 屋面
- 6.3 楼地面
- 6.4 墙体
- 6.5 门窗
- 6.6 防火
- 7 结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 荷载
- 7.3 结构设计
- 7.4 地基基础
- 8 电气
- 8.1 一般规定
- 8.2 供电系统
- 8.3 变配电所
- 8.4 低压配电系统
- 8.5 照明
- 8.6 电气控制
- 8.7 防雷与接地
- 8.8 危险气体检测及报警系统
- 8.9 火灾自动报警与消防联动系统
- 8.10 通信系统
- 8.11 计算机网络
- 8.12 信息布线系统
- 8.13 安全技术防范系统
- 9 给水排水
- 9.1 一般规定
- 9.2 给水
- 9.3 排水
- 9.4 污水和废水处理
- 9.5 消防给水和灭火设施
- 10 供暖、通风和空气调节
- 10.1 一般规定
- 10.2 供暖及生产供热
- 10.3 通风
- 10.4 空气调节
- 11 动力
- 11.1 一般规定
- 11.2 供热
- 11.3 供 气
- 11.4 制冷
- 11.5 供 油
- 12 环境保护、职业安全卫生与节能
- 12.1 环境保护
- 12.2 职业安全卫生
- 12.3 节能
- 附录A 航空工业车间或场所的工作环境分类
- 附录B 工艺设备、人员、面积分类
- 附录C 部分航空厂房室内供暖计算温度
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475