14.1 供暖
14.1.1 设置集中供暖的地区,采暖室外计算参数应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019及《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定执行。规范中未列出的地区可采用气象、地理条件与之相邻近的县、市的气象资料。
14.1.2 设置集中供暖的建筑物应按下列规定分类:
1 经常有人工作、值班或对室温有一定要求的生产车间和地下(上)带式输送机栈桥,转载点、通廊、控制室、各类泵房等可划分为生产性建筑物;
2 办公楼、化验室、食堂、浴室及单身宿舍楼等可划分为生产辅助建筑物。
14.1.3 设置供暖的建筑物,根据类型和使用功能,其外围护结构的最小热阻应符合国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计技术标准》JGJ 134和《夏热冬暖地区居住建筑节能设计技术标准》JGJ 75的相关规定。
14.1.4 供暖热负荷计算应按现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的相关规定执行。
14.1.5 供暖室内计算温度应符合表14.1.5的规定。
表14.1.5 供暖室内计算温度


注:表中未涉及的建筑物可按照现行国家有关标准执行。
14.1.6 供暖热媒宜采用热水,热水温度不宜大于110℃。当厂区供热以蒸汽为主时可采用高压蒸汽,蒸汽压力不宜大于0.2MPa。水煤浆厂如与其他用户共用1个锅炉房供热时,其热媒参数应与其他用户相同。
14.1.7 严寒地区的生产厂房和辅助建筑物,其开启频繁的主要通道外门宜设置热空气幕。
14.1.8 少量远离热源的建筑物供暖,经技术经济比较后,可采用电热或其他热媒。
14.1.1 室外计算参数的确定直接关系到工程供暖系统投资及能耗的多少,现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019及《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736中给出的室外计算参数完全可以满足水煤浆工程设计需要。
14.1.2 设置集中供暖建筑物的规定主要是考虑到夏热冬冷地区。以往夏热冬冷地区不设供暖设施,致使冬季房间内温度偏低,对生产与生活产生一定的影响,可以根据建设条件自行增加这部分投资,以改善生产、生活条件。
14.1.4 水煤浆工程的建筑物基本上属于常规建筑,按照现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019中的规定进行供暖热负荷计算,能够满足生产使用要求。
14.1.5 水煤浆工程与煤炭行业的选煤厂工程和电力行业的发电、供热工程较为相似,各项建筑的室内设计温度主要是参照这些工程中相类似的建筑确定。
说明 返回
顶部
- 上一节:14 供暖、通风与空气调节
- 下一节:14.2 通风除尘与空调
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 厂址选择
- 4 原料煤系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 卸煤、储煤设施
- 4.3 原料煤筛分、破碎及输送
- 5 制浆系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 制浆工艺及设备
- 5.3 制浆系统及布置
- 5.4 添加剂配供系统
- 5.5 辅助设施
- 6 水煤浆储存与运输
- 6.1 水煤浆储存
- 6.2 水煤浆运输
- 7 计量与质量检测
- 8 水煤浆供应系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 卸浆、输浆
- 8.3 炉前供浆
- 9 水煤浆燃烧系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 锅炉设备
- 9.3 燃烧系统设备
- 9.4 点火启动、助燃及水煤浆雾化
- 9.5 锅炉房布置
- 10 总平面布置及地面运输
- 10.1 一般规定
- 10.2 总平面布置
- 10.3 地面运输
- 11 电气
- 11.1 供电系统
- 11.2 配电系统和负荷计算
- 11.3 主要电气设备
- 11.4 无功功率补偿
- 11.5 机组启动
- 11.6 主要设备布置及电缆敷设
- 11.7 照明
- 11.8 过电压保护、防雷及接地
- 11.9 通信
- 12 控制及自动化
- 12.1 控制及自动化水平
- 12.2 控制方式及控制室
- 12.3 检测
- 12.4 信号报警
- 12.5 保护及联锁
- 12.6 模拟量控制
- 12.7 电源
- 12.8 电缆敷设
- 13 给水与排水
- 13.1 水源
- 13.2 室外给水排水
- 13.3 室内给水排水
- 14 供暖、通风与空气调节
- 14.1 供暖
- 14.2 通风除尘与空调
- 14.3 室外供热管网
- 14.4 保温
- 15 建筑与结构
- 15.1 一般规定
- 15.2 建筑物与构筑物
- 16 环境保护
- 16.1 一般规定
- 16.2 大气污染防治
- 16.3 废水治理
- 16.4 固体废弃物处理
- 16.5 噪声防治
- 17 劳动安全与工业卫生
- 17.1 一般规定
- 17.2 劳动安全
- 17.3 工业卫生
- 18 消防
- 18.1 一般规定
- 18.2 消防给水
- 18.3 专用灭火装置
- 18.4 消防水泵房
- 18.5 电气设备防火
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475