目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.5 供热与制冷工程
6.5.1 供热工程设计应符合下列规定:
1 宜采用以生产过程中产生的可燃废料作为燃料的热能中心供热。
2 应充分利用热能和回收余热。
3 石蜡乳化采用有机热载体为热媒时,热媒温度不应超过150℃。
4 热压机采用有机热载体为热媒时,热媒进出口温度差应小于5℃。
5 管道上各种阀件的安装位置应便于操作和维修,各种仪表的安装位置应便于观察和维修。
6.5.2 制冷工程设计应符合下列规定:
1 拌胶机的冷却水应配备冷水机组、水箱和水泵组成循环冷却水系统。
2 拌胶机的冷却水进口温度宜为7℃,出口温度宜为12℃。
3 石蜡乳化设备的冷却水进口温度宜为15℃,出口温度宜为25℃。
4 冷水机组的制冷能力除应满足拌胶机等设备的耗冷量外,还应满足水箱和管道的冷损耗量。
5 循环冷却水的供水和回水管道应采取防结露措施,严寒及寒冷地区应采取防冻保护措施。
6 循环冷却水的水温应自动控制。
顶部
- 上一节:6.4 给水排水工程
- 下一节:6.6 压缩空气站及压缩空气管道工程
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 原料贮存
- 3.1 一般规定
- 3.2 原料堆场布置
- 4 刨花板生产线
- 4.1 工作制度
- 4.2 生产能力计算
- 4.3 工艺流程与设备布置
- 4.4 气力输送系统
- 4.5 设备配置与选型
- 4.6 自动控制
- 4.7 主要工艺参数
- 4.8 成品板单耗
- 5 辅助生产工程
- 5.1 实验室
- 5.2 磨刀间
- 5.3 维修间
- 5.4 仓库
- 6 公用工程
- 6.1 总平面布置及运输工程
- 6.2 土建工程
- 6.3 电气工程
- 6.4 给水排水工程
- 6.5 供热与制冷工程
- 6.6 压缩空气站及压缩空气管道工程
- 7 环境保护
- 8 职业安全卫生
- 8.1 职业安全
- 8.2 职业卫生
- 9 防火防爆
- 10 资源综合利用与节能
- 10.1 资源综合利用
- 10.2 节 能
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475