目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 土建工程
6.2.1 土建工程设计应符合下列规定:
1 应符合国家现行有关建筑与结构设计标准的规定,并应满足生产工艺要求,建筑物应安全、适用、经济。
2 应因地制宜,并应合理利用地方材料。
3 各类建、构筑物宜执行建筑统一模数制。
6.2.2 刨花板生产线各生产工段土建工程设计应符合下列规定:
1 应满足生产工艺流程和设备布置要求。
2 削片线上料间宜采用开敞或半开敞设计,并应防止水浸。
3 当刨花干燥与分选工段和刨花板车间相连时,应设隔墙。
4 车间内设备地坑、管沟等地下设施应采取防水、防渗和排水措施。
5 车间屋面排水宜采用外排水,严寒及寒冷地区应避免内落水。
6 车间厂房结构选型应根据生产工段的特征、当地的施工条件与建材供应等因素确定,宜采用钢结构或钢筋混凝土结构。
7 基础设计应根据地质状况合理确定方案。
6.2.3 辅助设施及辅助用室应符合下列规定:
1 辅助设施及辅助用室宜设置在生产车间的偏跨,并应根据要求合理布局。
2 调胶间地面和墙裙应采用防水、易清洁材料,也可采用防酸材料。
3 中心控制室宜设架空地面,室内净高不应小于2.4m。
顶部
- 上一节:6.1 总平面布置及运输工程
- 下一节:6.3 电气工程
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 原料贮存
- 3.1 一般规定
- 3.2 原料堆场布置
- 4 刨花板生产线
- 4.1 工作制度
- 4.2 生产能力计算
- 4.3 工艺流程与设备布置
- 4.4 气力输送系统
- 4.5 设备配置与选型
- 4.6 自动控制
- 4.7 主要工艺参数
- 4.8 成品板单耗
- 5 辅助生产工程
- 5.1 实验室
- 5.2 磨刀间
- 5.3 维修间
- 5.4 仓库
- 6 公用工程
- 6.1 总平面布置及运输工程
- 6.2 土建工程
- 6.3 电气工程
- 6.4 给水排水工程
- 6.5 供热与制冷工程
- 6.6 压缩空气站及压缩空气管道工程
- 7 环境保护
- 8 职业安全卫生
- 8.1 职业安全
- 8.2 职业卫生
- 9 防火防爆
- 10 资源综合利用与节能
- 10.1 资源综合利用
- 10.2 节 能
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475