目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.1 总平面布置及运输工程
6.1.1 厂址选择应综合地理位置、用地规划、土地面积、地形地貌、工程地质、原料供应、电源水源、防洪排涝、交通运输、消防安全、社会协作等建厂要素,应具备建设刨花板项目所要求的基本条件,并应远离学校与医院。
6.1.2 总平面布置应与当地城镇总体规划相协调,应节约并合理使用土地。
6.1.3 总平面布置应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。
6.1.4 总平面布置应根据生产工艺流程、建筑朝向、交通运输、消防、安全生产、职业卫生、环境保护、行政管理等要求结合厂区特征合理安排,应保证生产过程的连续和安全,并应使生产作业线短捷、方便,应避免交叉干扰。
6.1.5 刨花板生产线宜布置在生活区的下风向。
6.1.6 原料堆场、热源、电源、水源、仓库等应靠近刨花板生产线,但应满足防火间距的要求。
6.1.7 主要生产车间建筑方位应保证室内有良好的自然通风和自然采光。
6.1.8 改建、扩建的刨花板生产线应与原企业的总体布置相协调,并应合理利用原有设施。
6.1.9 厂区道路设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的有关规定,路面宜采用混凝土或块石铺砌。
6.1.10 原料堆场地面宜采用混凝土浇筑或毛石、条石铺砌。
6.1.11 原料堆场地面排水坡度不宜小于0.005;当受条件限制时,排水坡度不应小于0.003。
6.1.12 总平面布置应合理安排绿化用地。
6.1.10 原料表面如黏附泥砂将加快刀具磨损,影响刨花形态,易导致产生火花,且增加成品板中的含砂量,因此堆场地面宜用混凝土浇筑或用毛石、条石铺砌。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 原料贮存
- 3.1 一般规定
- 3.2 原料堆场布置
- 4 刨花板生产线
- 4.1 工作制度
- 4.2 生产能力计算
- 4.3 工艺流程与设备布置
- 4.4 气力输送系统
- 4.5 设备配置与选型
- 4.6 自动控制
- 4.7 主要工艺参数
- 4.8 成品板单耗
- 5 辅助生产工程
- 5.1 实验室
- 5.2 磨刀间
- 5.3 维修间
- 5.4 仓库
- 6 公用工程
- 6.1 总平面布置及运输工程
- 6.2 土建工程
- 6.3 电气工程
- 6.4 给水排水工程
- 6.5 供热与制冷工程
- 6.6 压缩空气站及压缩空气管道工程
- 7 环境保护
- 8 职业安全卫生
- 8.1 职业安全
- 8.2 职业卫生
- 9 防火防爆
- 10 资源综合利用与节能
- 10.1 资源综合利用
- 10.2 节 能
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475