目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.1 一般规定
3.1.1 原料堆场贮存原料量不宜小于15d的生产用量。
3.1.2 原料贮存应符合下列规定:
1 针叶材、软阔叶材、硬阔叶材宜分别堆存。
2 小径木、枝丫材、板皮板条、原木芯、造材截头等宜分类堆存。
3 外购木片、工厂刨花、锯屑等宜单独设置堆场或库房。
4 回收木材应单独设置堆场。
3.1.3 原料堆场宜采用机械作业。
3.1.4 原料采用质量计量时应设置地磅房。
3.1.5 刨花板生产常用原料的实积系数可按表3.1.5确定。
表3.1.5 原料实积系数

3.1.1 为合理组织生产,厂区内需要有一定数量的原料贮备。原料贮存量视生产规模、原料种类、运输条件、到厂方式等因素确定。原料贮存量过大不利于资金周转,且占用土地面积大,不便管理。
3.1.3 机械堆垛通常垛高可达3.5m以上。为节省场地、减轻工人劳动强度、提高效率,原料堆场宜采用机械作业。
3.1.4 原料收购有质量和材积两种计量方式。
说明 返回
顶部
- 上一节:3 原料贮存
- 下一节:3.2 原料堆场布置
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 原料贮存
- 3.1 一般规定
- 3.2 原料堆场布置
- 4 刨花板生产线
- 4.1 工作制度
- 4.2 生产能力计算
- 4.3 工艺流程与设备布置
- 4.4 气力输送系统
- 4.5 设备配置与选型
- 4.6 自动控制
- 4.7 主要工艺参数
- 4.8 成品板单耗
- 5 辅助生产工程
- 5.1 实验室
- 5.2 磨刀间
- 5.3 维修间
- 5.4 仓库
- 6 公用工程
- 6.1 总平面布置及运输工程
- 6.2 土建工程
- 6.3 电气工程
- 6.4 给水排水工程
- 6.5 供热与制冷工程
- 6.6 压缩空气站及压缩空气管道工程
- 7 环境保护
- 8 职业安全卫生
- 8.1 职业安全
- 8.2 职业卫生
- 9 防火防爆
- 10 资源综合利用与节能
- 10.1 资源综合利用
- 10.2 节 能
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475