目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
前言
中华人民共和国国家标准
刨花板工程设计规范
Code for design of particleboard engineering
GB 50827-2012
主编部门:国家林业局
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2012年12月1日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第1485号
住房城乡建设部关于发布国家标准《刨花板工程设计规范》的公告现批准《刨花板工程设计规范》为国家标准,编号为GB 50827-2012,自2012年12月1日起实施。其中,第4.3.14、9.0.3、9.0.4条为强制性条文,必须严格执行。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2012年10月11日
前 言
本规范是根据原建设部《关于印发〈2005年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)〉的通知》(建标函﹝2005﹞124号)的要求,由国家林业局林产工业规划设计院会同有关单位共同编制完成的。
本规范在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,认真总结实践经验,参考有关先进标准,并在广泛征求意见的基础上修改完善,最后经审查定稿。
本规范共分10章,主要技术内容包括总则、术语、原料贮存、刨花板生产线、辅助生产工程、公用工程、环境保护、职业安全卫生、防火防爆、资源综合利用与节能。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,国家林业局林产工业规划设计院负责具体技术内容的解释。执行过程中如发现需要修改和补充之处,请将意见和建议寄国家林业局林产工业规划设计院(北京市朝阳门内大街130号,邮政编码100010),以供今后修订时参考。
本规范主编单位:国家林业局林产工业规划设计院
本规范参编单位:大亚木业有限公司 吉林森林工业股份有限公司
本规范主要起草人员:肖小兵 齐爱华 张发安 李雪红 牛京萍 于建亚 喻乐飞 崔文剑 戴 菁 孟庆彬 米泉龄 邱 雁 崔宇全 冯良华 张建辉 刘占场 陈坤霖 王 容 李中善
本规范主要审查人员:叶克林 常建民 言智刚 郭西强 常英男 华毓坤 吴荣秋 周志远 郭慎学
中华人民共和国国家标准
刨花板工程设计规范
GB 50827-2012
条文说明
制订说明
《刨花板工程设计规范》GB 50827-2012经住房和城乡建设部2012年10月11日以第1485号公告批准发布。
为便于广大建设、监理、设计、施工、房屋业主和市政基础设计管理部门有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,本规范编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准参考。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 原料贮存
- 3.1 一般规定
- 3.2 原料堆场布置
- 4 刨花板生产线
- 4.1 工作制度
- 4.2 生产能力计算
- 4.3 工艺流程与设备布置
- 4.4 气力输送系统
- 4.5 设备配置与选型
- 4.6 自动控制
- 4.7 主要工艺参数
- 4.8 成品板单耗
- 5 辅助生产工程
- 5.1 实验室
- 5.2 磨刀间
- 5.3 维修间
- 5.4 仓库
- 6 公用工程
- 6.1 总平面布置及运输工程
- 6.2 土建工程
- 6.3 电气工程
- 6.4 给水排水工程
- 6.5 供热与制冷工程
- 6.6 压缩空气站及压缩空气管道工程
- 7 环境保护
- 8 职业安全卫生
- 8.1 职业安全
- 8.2 职业卫生
- 9 防火防爆
- 10 资源综合利用与节能
- 10.1 资源综合利用
- 10.2 节 能
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475