3.3 建筑构造
3.3.1 井塔底层大门可根据实际情况分段设置。
3.3.2 窗户不应向外开启;提升机大厅层应设置纱窗,高窗宜设置开窗设施;室内应有良好的采光,开窗不应产生面对操控人员的眩光。
3.3.3 提升机大厅内粉刷应采用易清洁的面层,地面宜选用不易起尘的材料。
3.3.4 井塔底层宜设置冲洗水系统。
3.3.5 井塔内应设置卫生间、污水池,卫生间宜设在提升机大厅层。
3.3.6 提升机大厅层应设置上屋面的室内爬梯,并留屋面上人孔;屋面应设置女儿墙,高度不应小于1.2m。
3.3.7 井塔内各楼层孔洞周围均应设高度不小于100mm的挡水台。
3.3.8 井塔应设防雷装置。
3.3.9 井塔高度在45m以上时,应设置航空障碍灯。
3.3.10 楼面易溅落油类的部位宜采取防油措施。
3.3.1 井塔底层大门洞一般因安装设备要求,开得都比较大。根据井塔用途及所在区域,设计可根据实际情况需要分段设置活动门,既便于设备进出,又可以防寒、防风沙。
3.3.2 因井塔大厅层层高较大,窗户一般多层设置,高窗人工不宜开启,故宜设置开窗设施。大厅层正对操控室不应设置窗户,以免产生面对操控人员的眩光。
3.3.5 井塔内卫生间一般设在提升机大厅层,以便操控人员使用,当大厅层平面受限时,也可放在大厅层的下一层。有条件时还可在底层控制室附近另设卫生间。为便于清洁卫生,井塔内应设置污水池,主要设于底层及顶层。
3.3.8 按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的规定,井塔应设防雷装置。
3.3.9 按现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的规定,在机场跑道中心点规定区域内的井塔应装设航空障碍标志灯。矿井井塔高度一般都在30m以上,且在整个矿井是最高构筑物,对不在机场跑道中心点规定区域内的井塔,一般高度45m以上宜装设航空障碍标志灯。