11.2 乳制品收储、加工、储藏中的制冷
11.2.1 乳制品厂设计冷加工的物料温度及载冷剂种类宜符合表11.2.1的规定。
表11.2.1 乳制品冷加工的温度要求

11.2.2 乳制品冷却需要的冷负荷计算应符合下列规定:
1 冷负荷(无相变)应按下式计算:

式中:
QO——乳制品冷却需要的冷负荷[W(J/s)];
G——被冷却的乳制品质量流量(kg/s);
C——乳制品的比热[J/(kg·℃)];
△t——乳制品冷却前后温差(℃)。
2 冷负荷(有相变)应按下式计算:

式中:
QO——乳制品冷却需要的冷负荷[kW(kJ/s)];
G——被冷却的乳制品质量流量(kg/s);
h1——乳制品的初始焓值(kJ/kg);
h2——乳制品冷却终了时焓值(kJ/kg)。
11.2.3 当计算制冷设备冷负荷时,应包括设备、管道的冷损失。
11.2.4 乳制品在加工过程中的冷却应采用间接冷却。当采用冰水、盐水作为载冷剂时,冰水温度宜采用2℃,盐水温度宜采用—35℃~0℃。
11.2.5 蒸发器传热面积应按下式计算:

式中:
F——蒸发器传热面积(m2);
Qj——冷负荷(W);
K——蒸发器的传热系数[W/(m2·℃)];
△t——载冷剂与制冷剂的对数平均温差(℃);
qF——蒸发器的单位热负荷(W/m2)。
11.2.6 冰水(或盐水)循环量应按下式计算:

式中:
G水——冰水(或盐水)循环量(kg/s);
C——进水(或盐水)的比热[J/(kg·℃)];
t进——进入蒸发器的冰水(或盐水)温度(℃);
t出——离开蒸发器的冰水(或盐水)温度(℃)。
11.2.7 冷却冰水、盐水的制冷剂蒸发温度宜比出水温度低5℃。
11.2.8 制冷设备的冷负荷应由冷负荷计算决定。
11.2 乳制品收储、加工、储藏中的制冷
11.2.2 乳制品加工过程中耗冷量与物理性质有关。常见乳制品物理性质可见表2。
11.2.5 常用蒸发器的传热系数K和单位热负荷qF可见表3。蒸发器单位热负荷qF=K×△t,表中所列的蒸发器的qF值一般考虑其△t值为5℃左右,如要求的△t值与5℃相差较大时,则采用K×△t值进行计算。
表2 部分乳制品的物理性质

表3 蒸发器的传热系数K和单位热负荷qF

11.2.6 乳制品厂冰水冷负荷变化较大,为减少制冷设备容量及调节冰水负荷的不均匀性,应考虑设置冰水供水及回水水罐,用于蓄冷和调节负荷。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 厂址选择及总平面布置
- 3.1 厂址选择址选择
- 3.2 总平面布置
- 3.3 主要技术经济指标
- 4 工艺
- 4.1 一般规定
- 4.2 生产工艺
- 4.3 主要工艺技术数据
- 4.4 主要生产设备的选择
- 4.5 车间布置
- 4.6 车间卫生
- 4.7 人员净化
- 4.8 物料净化
- 4.9 车间管道
- 4.10 设备安装
- 5 建筑结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 安全防火与疏散
- 5.3 车间防腐蚀
- 5.4 车间卫生及各区域装饰要求
- 5.5 结构设计的一般规定
- 5.6 荷载
- 5.7 地基及基础
- 6 给水排水
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水
- 6.3 循环冷却水
- 6.4 消防
- 6.5 排水
- 7 电气
- 7.1 供电
- 7.2 电力和照明
- 7.3 弱电
- 7.4 仪表及自动控制
- 7.5 线路敷设
- 8 热力
- 8.1 一般规定
- 8.2 供热
- 9 供气
- 9.1 一般规定
- 9.2 压缩空气、氮气制备及二氧化碳供应
- 10 采暖通风与空气调节
- 10.1 一般规定
- 10.2 室内温、湿度要求
- 10.3 采暖
- 10.4 通风
- 10.5 空气调节
- 10.6 防烟与排烟
- 11 制冷
- 11.1 一般规定
- 11.2 乳制品收储、加工、储藏中的制冷
- 11.3 冷库设计
- 11.4 冷媒压缩机和辅助设备的选择、安全保护及自动控制
- 11.5 制冷系统及管道
- 12 辅助设施
- 12.1 一般规定
- 12.2 维修间
- 12.3 仓库、堆场
- 12.4 化验室
- 13 环境保护
- 13.1 一般规定
- 13.2 污水处理及综合利用
- 13.3 废气、废渣及污泥处理
- 13.4 噪声防治
- 14 节能
- 14.1 节能原则
- 14.2 节能措施
- 14.3 综合能耗
- 15 安全及工业卫生
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475