目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.3 车间防腐蚀
5.3.1 乳制品厂建筑防腐蚀设计应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的有关规定。
5.3.2 生产过程中有腐蚀液流失地段的地面、楼面、墙裙,应有防腐蚀处理措施。
5.3.3 乳制品厂有腐蚀介质作用的地面、楼面及墙裙应按腐蚀介质及腐蚀性等级分类防护,腐蚀介质及防护部位可按表5.3.3确定。各区域腐蚀性等级可按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046中的有关规定确定。
表5.3.3 腐蚀介质及防护部位


5.3.1~5.3.3 乳制品厂生产车间的楼、地面均有不同程度的腐蚀现象,有的乳制品厂还很严重,对车间生产设备、卫生环境及产品质量均有不同程度的影响。表5.3.3是根据现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046,结合乳制品厂的生产特点,列出了生产车间的各个工序的腐蚀介质及防腐部位,其楼地面、内墙、顶棚的面层防腐材料的选择可参照现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046标准的规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 安全防火与疏散
- 下一节:5.4 车间卫生及各区域装饰要求
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 厂址选择及总平面布置
- 3.1 厂址选择址选择
- 3.2 总平面布置
- 3.3 主要技术经济指标
- 4 工艺
- 4.1 一般规定
- 4.2 生产工艺
- 4.3 主要工艺技术数据
- 4.4 主要生产设备的选择
- 4.5 车间布置
- 4.6 车间卫生
- 4.7 人员净化
- 4.8 物料净化
- 4.9 车间管道
- 4.10 设备安装
- 5 建筑结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 安全防火与疏散
- 5.3 车间防腐蚀
- 5.4 车间卫生及各区域装饰要求
- 5.5 结构设计的一般规定
- 5.6 荷载
- 5.7 地基及基础
- 6 给水排水
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水
- 6.3 循环冷却水
- 6.4 消防
- 6.5 排水
- 7 电气
- 7.1 供电
- 7.2 电力和照明
- 7.3 弱电
- 7.4 仪表及自动控制
- 7.5 线路敷设
- 8 热力
- 8.1 一般规定
- 8.2 供热
- 9 供气
- 9.1 一般规定
- 9.2 压缩空气、氮气制备及二氧化碳供应
- 10 采暖通风与空气调节
- 10.1 一般规定
- 10.2 室内温、湿度要求
- 10.3 采暖
- 10.4 通风
- 10.5 空气调节
- 10.6 防烟与排烟
- 11 制冷
- 11.1 一般规定
- 11.2 乳制品收储、加工、储藏中的制冷
- 11.3 冷库设计
- 11.4 冷媒压缩机和辅助设备的选择、安全保护及自动控制
- 11.5 制冷系统及管道
- 12 辅助设施
- 12.1 一般规定
- 12.2 维修间
- 12.3 仓库、堆场
- 12.4 化验室
- 13 环境保护
- 13.1 一般规定
- 13.2 污水处理及综合利用
- 13.3 废气、废渣及污泥处理
- 13.4 噪声防治
- 14 节能
- 14.1 节能原则
- 14.2 节能措施
- 14.3 综合能耗
- 15 安全及工业卫生
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475