目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.7 人员净化
4.7.1 乳制品厂内人员净化用室和生活用室的设置,应符合下列要求:
1 人员净化用室应按生产区域的卫生要求和作业区域清洁等级要求设置。
2 不同等级的作业区人员净化用室宜分别设置。通过低级别区进入高级别区时应设置二次更衣设施。
3 人员净化用室应包括换鞋、存外衣、更换清洁工作服、盥洗、消毒等净化设施。
4 卫生间、淋浴室、休息室等生活用室,不得设置在清洁作业区内,不得对清洁作业区的环境产生不良影响。
5 卫生间和淋浴室宜设置在人员净化用室外。设置于人员净化用室中的卫生间应有前室及排风。
6 存外衣和更换工作服的设施应分别设置。外衣存放衣柜宜按设计人数每人一柜设置。
7 盥洗、消毒室应设洗手和消毒设施。宜装烘干器,当每班人数在200人以内时,龙头数量应按每10人1个设置,当每班人数在200人以上时,应按每增加20人增设1个龙头。龙头开启方式不宜采用手动,宜采用感应式。
4.7.2 人员净化用室和生活用室的布置不应造成人员往复交叉。不同等级的人员净化用室可按更衣程序设置(图4.7.2-1、图4.7.2-2)。

图4.7.2-2 进入清洁作业区人员更衣程序
4.7.1 在乳品工厂众多污染源中,人是净化区中最大的污染源。一是人在新陈代谢过程中会释放或分泌出污染物;二是人体表面、衣服能沾染、黏附和携带污染物;三是人在净化室内的各种活动会产生大量的微粒和微生物。要确保生产环境所需要的空气洁净度等级,对进不同作业区的人员设置相应的净化设施,以限制人员不携带和生产无关的物品,减少微粒和微生物进入是十分必要的。
本条对进入乳品工厂净化室和生活用室的设置作了规定。本条第1款为强制性条款。
为避免人员之间的交叉污染,本规范要求不同级别生产区的人员净化用室宜分别设置,但并不排除目前部分乳制品企业采用的由总更衣室更换统一工作服、鞋帽进入较低级别生产区后,进入高一级别区域人员再进行二次更衣的递进式更衣模式。不过,“递进式”的更衣方式也增加了高级别生产区人员多次脱衣、穿衣的程序,更易流于形式。因此,在条件许可的情况下,不同级别生产区人员净化用室分别设置,对简化流程,进一步避免人员交叉污染更为有利。
换鞋、存外衣、更清洁工作服是人员净化的基本程序。通过换鞋、脱外衣、洗手消毒、更换清洁工作服,以去除人体、外衣表面沾染、黏附和携带的污染物。更衣后人员经手消毒室进入高一级生产区。
厕所、淋浴室、休息室等生活用室应视车间所在地区的自然条件、车间规模及工艺特点等具体情况,根据实际需要设置,但必须便于实施并与现行国家标准《食品安全国家标准 乳制品良好生产规范》GB 12693中7.4.2条规定相适应。
4.7.2 对人员净化用室和生活用室的设计要求说明如下:
(1) 进入净化用室之前换鞋的目的是为了保持入口处的清洁,不至受到外出鞋的严重污染。常用的换鞋方式有跨越鞋柜式换鞋、清洁平台上换鞋等,都有很好的效果。
(2) 外出的衣服中积有大量微尘和细菌,服装本身也会散发纤维屑,将外出衣服及随身携带的其他物品存放在更衣室专用的衣柜内,避免外出衣服污染清洁工作服。
(3) 关于存衣柜的数量。考虑到国内企业的管理方式和习惯,外出服一般由个人闭锁使用,所以按在册人数每人一柜是必要的。清洁服柜一般也可按照每人一柜设计,或集中存放。
(4) 清洁作业区的员工工衣为连体式或一次性工衣,并配备帽子、口罩和工作鞋。准清洁作业区、一般作业区的员工为符合要求的工衣,并配备帽子和工作鞋。指定区域使用的工衣和工作鞋不能在指定区域以外的地方使用。
(5) 进入清洁区的人员应进行定期或不定期的体表微生物检查。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 厂址选择及总平面布置
- 3.1 厂址选择址选择
- 3.2 总平面布置
- 3.3 主要技术经济指标
- 4 工艺
- 4.1 一般规定
- 4.2 生产工艺
- 4.3 主要工艺技术数据
- 4.4 主要生产设备的选择
- 4.5 车间布置
- 4.6 车间卫生
- 4.7 人员净化
- 4.8 物料净化
- 4.9 车间管道
- 4.10 设备安装
- 5 建筑结构
- 5.1 一般规定
- 5.2 安全防火与疏散
- 5.3 车间防腐蚀
- 5.4 车间卫生及各区域装饰要求
- 5.5 结构设计的一般规定
- 5.6 荷载
- 5.7 地基及基础
- 6 给水排水
- 6.1 一般规定
- 6.2 给水
- 6.3 循环冷却水
- 6.4 消防
- 6.5 排水
- 7 电气
- 7.1 供电
- 7.2 电力和照明
- 7.3 弱电
- 7.4 仪表及自动控制
- 7.5 线路敷设
- 8 热力
- 8.1 一般规定
- 8.2 供热
- 9 供气
- 9.1 一般规定
- 9.2 压缩空气、氮气制备及二氧化碳供应
- 10 采暖通风与空气调节
- 10.1 一般规定
- 10.2 室内温、湿度要求
- 10.3 采暖
- 10.4 通风
- 10.5 空气调节
- 10.6 防烟与排烟
- 11 制冷
- 11.1 一般规定
- 11.2 乳制品收储、加工、储藏中的制冷
- 11.3 冷库设计
- 11.4 冷媒压缩机和辅助设备的选择、安全保护及自动控制
- 11.5 制冷系统及管道
- 12 辅助设施
- 12.1 一般规定
- 12.2 维修间
- 12.3 仓库、堆场
- 12.4 化验室
- 13 环境保护
- 13.1 一般规定
- 13.2 污水处理及综合利用
- 13.3 废气、废渣及污泥处理
- 13.4 噪声防治
- 14 节能
- 14.1 节能原则
- 14.2 节能措施
- 14.3 综合能耗
- 15 安全及工业卫生
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475