13.2 生活、生产类余热设备
13.2.1 余热利用系统的热工计算参数应根据玻璃熔窑及烟道的热工条件确定,当进入锅炉的熔窑烟气温度不低于350℃时,锅炉入口的烟气过量空气系数可根据窑炉燃料种类、烟道结构适当选取。
13.2.2 余热锅炉与引风机的选型应符合下列规定:
1 熔窑烟气应全部通过,当熔窑烟囱高度受条件限制,熔窑烟气又需全部通过时,余热锅炉和引风机应有备用,且均应保证熔窑后期的安全运行;
2 余热锅炉宜选用烟管式或热管式;
3 引风机选型时,风量宜有10%~15%、风压应有20%~30%的富余量,独立运行的引风机宜取小值,并联运行的引风机宜取大值;
4 引风机的电动机应采用变频控制。
13.2.3 余热锅炉与引风机的工艺设备布置应符合下列规定:
1 余热锅炉房可采用单层或双层布置,引风机宜布置在一层。
2 余热锅炉与引风机宜按一炉一机配置。
3 余热锅炉应采取下列措施:
1)锅炉进口前的烟道宜布置在地下,并应有防止地下水进入烟道内的措施;
2)锅炉进口前的烟道应加保温层,整个烟道应密封;
3)锅炉前烟道闸板宜选用气密性好的闸板。
4 当烟气部分通过锅炉时,应在主烟囱内设置隔墙,隔墙高度应将高低温烟气分隔。
5 数台引风机出口处共用1个烟道时,每台引风机出口处应设关断闸板。
6 锅炉进出口烟道上应设清灰门,引风机进口处宜设进风箱。
13.2.4 烟管式余热锅炉烟灰清扫宜采用过热蒸汽吹扫或用钢丝刷清除,不得用清水冲刷。
13.2.5 余热锅炉房(燃油、燃气锅炉房)设计应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的有关规定。
13.2.1 熔窑烟气系统的烟气过量空气系数的选取与燃料种类和烟道漏风情况密切相关。
13.2.3 本条对余热锅炉与引风机的工艺设备布置作了规定。
1 引风机属于振动性设备,尤其在叶轮局部沾上灰尘时,其动平衡会遭到破坏,振动更大,并对楼面产生额外负载,因此宜放在一层。
3 本款规定是为了减少烟道系统的热损失而制订的。
说明 返回
顶部
- 上一节:13.1 一般规定
- 下一节:13.3 发电类余热设备
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 设计规模
- 3.2 设计依据
- 3.3 设计要求
- 4 厂址选择与厂区总体规划
- 4.1 厂址选择
- 4.2 厂区总体规划
- 5 总图运输
- 5.1 一般规定
- 5.2 总平面布置
- 5.3 交通运输
- 5.4 竖向设计
- 5.5 管线综合布置
- 6 原料
- 6.1 原料的选择与品质要求
- 6.2 玻璃成分和配料
- 6.3 工艺设备选型
- 6.4 工艺流程及布置
- 7 浮法联合车间
- 7.1 一般规定
- 7.2 熔化系统
- 7.3 成形系统
- 7.4 退火系统
- 7.5 冷端系统
- 7.6 碎玻璃系统
- 7.7 成品包装与储存
- 7.8 车间工艺布置
- 8 燃料
- 8.1 一般规定
- 8.2 重油
- 8.3 天然气
- 8.4 发生炉煤气
- 8.5 焦炉煤气
- 8.6 其他燃料
- 9 供气
- 9.1 一般规定
- 9.2 高纯氮气与氧气制备
- 9.3 高纯氢气制备
- 9.4 压缩空气
- 10 电气
- 10.1 负荷分级及供配电系统
- 10.2 变(配)电所
- 10.3 车间电力设备和电气配线
- 10.4 电气照明
- 10.5 电力线路敷设
- 10.6 建筑防雷
- 10.7 通信系统
- 11 生产过程检测和控制
- 11.1 生产过程自动化
- 11.2 配料称量系统的检测和控制
- 11.3 熔化系统的检测和控制
- 11.4 成形系统的检测和控制
- 11.5 退火系统的检测和控制
- 11.6 冷端系统的控制
- 11.7 辅助生产系统的检测和控制
- 11.8 仪表用电源和气源
- 11.9 控制室
- 12 给水与排水
- 12.1 一般规定
- 12.2 给水
- 12.3 排水
- 13 余热利用
- 13.1 一般规定
- 13.2 生活、生产类余热设备
- 13.3 发电类余热设备
- 14 采暖、通风、除尘、空气调节
- 14.1 一般规定
- 14.2 采暖
- 14.3 通风
- 14.4 除尘
- 14.5 空气调节
- 15 建筑与结构
- 15.1 一般规定
- 15.2 主要车间
- 15.3 辅助车间
- 15.4 构筑物
- 15.5 特殊地基及防排水处理
- 16 其他生产设施
- 16.1 中心实验室
- 16.2 维修车间
- 16.3 集装器具的维修
- 17 环境保护
- 17.1 一般规定
- 17.2 大气污染防治
- 17.3 废水污染防治
- 17.4 噪声污染防治
- 17.5 固体废弃物污染防治
- 17.6 环境监测
- 18 节能
- 18.1 一般规定
- 18.2 生产过程节能
- 18.3 电气及自动控制节能
- 18.4 总图与建筑的节能
- 18.5 辅助设施的节能
- 18.6 能源计量器具
- 19 职业健康安全
- 19.1 一般规定
- 19.2 防火、防爆
- 19.3 防电、防雷
- 19.4 防机械、玻璃伤害
- 19.5 防尘、防有害气体和其他伤害
- 19.6 防暑降温及采暖防寒
- 19.7 噪声控制
- 19.8 辅助用房
- 附录A 地下管道之间的间距要求
- 附录B 胶带输送机通廊净宽尺寸
- 附录C 采暖计算温度
- 附录D 机械通风换气次数
- 附录E 生产操作区空气中生产性粉尘的最高允许浓度
- 附录F 主要车间楼面、地面荷载标准值
- 附录G 厂区各类地点的噪声标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475