11.3 熔化系统的检测和控制
11.3.1 熔窑的检测和控制应符合下列规定:
1 在熔窑的碹顶、胸墙、蓄热室和烟道的有关部位应设温度检测点,重要检测点的温度应设记录及高限报警;
2 熔窑出口端的玻璃液温度应设自动控制;
3 熔化部窑压应设自动控制,冷却部窑压应设检测并可自动控制;
4 总烟道及烟囱根应设烟气抽力和温度检测;
5 玻璃液面应设自动控制。
11.3.2 燃烧系统检测和控制应符合下列规定:
1 熔窑燃烧系统的检测和控制装置应符合节能和环保要求;
2 熔窑燃烧系统宜设燃料温度、压力自动控制,总燃料流量检测及累积计量;
3 每对小炉或每支氧气喷枪应设燃料流量控制;
4 雾化介质应设压力自动控制和流量检测;
5 助燃空气或氧气应设压力检测和流量自动控制;
6 燃料流量与助燃空气或氧气流量应设置比值控制系统;
7 检测烟气残余氧气和一氧化碳含量时宜配备便携式分析仪或在线高温检测仪。
11.3.3 空气助燃熔窑燃烧换向控制应符合下列规定:
1 燃烧换向应设置自动换向装置和人工换向装置;
2 换向设备应有状态显示和故障报警装置;
3 控制室内应设置换向主要过程显示。
11.3.4 对窑头配合料料仓、投料机的运行情况,以及熔窑内燃烧、熔化状况应设工业电视监视,其他生产区域可设置闭路电视监视装置。
11.3.5 熔窑的冷却风机、助燃风机等机电设备均应设运行显示和故障报警装置。对于重要设备的冷却水进出口温度宜设显示和超温报警装置,并应在进水口设计断水报警装置。
11.3.6 窑头料仓宜设料位检测装置。
11.3.1 本条是对熔窑温度、压力及玻璃液面的检测和控制要求。
1 重要检测点(如熔窑碹顶热点、池底料堆)温度记录包括采用记录仪或计算机控制系统的历史数据记录。
3 窑压的变化会对熔化生产带来一定的影响,并影响到液面的稳定,故熔化部窑压应设自动控制。
4 本款规定是为了了解烟道及烟囱根抽力情况。
5 本款规定是为了向锡槽稳定供料。
11.3.2 本条是对燃烧系统的检测和控制要求。
2 本款规定了熔窑燃烧系统的主要控制内容。
3 本款规定是为稳定和调节熔化燃料量设置的。
4 本款规定是为保证雾化效果从而保证燃料燃烧效果设置的。
6 本款规定为保证燃料的充分燃烧及油风配比控制提供了手段。
7 本款规定是为检测燃料是否充分燃烧设置的。
11.3.3 燃烧换向过程是熔化过程最大的干扰源,应控制调节。
11.3.4 为了更清楚地观察到窑内实际工况,可采用彩色监视器。
11.3.5 熔窑的冷却风机、助燃风机等重要机电设备的运行情况及供水系统应全程监控。
11.3.6 本条规定是为防止料仓空仓或满仓。
说明 返回
顶部
- 上一节:11.2 配料称量系统的检测和控制
- 下一节:11.4 成形系统的检测和控制
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 设计规模
- 3.2 设计依据
- 3.3 设计要求
- 4 厂址选择与厂区总体规划
- 4.1 厂址选择
- 4.2 厂区总体规划
- 5 总图运输
- 5.1 一般规定
- 5.2 总平面布置
- 5.3 交通运输
- 5.4 竖向设计
- 5.5 管线综合布置
- 6 原料
- 6.1 原料的选择与品质要求
- 6.2 玻璃成分和配料
- 6.3 工艺设备选型
- 6.4 工艺流程及布置
- 7 浮法联合车间
- 7.1 一般规定
- 7.2 熔化系统
- 7.3 成形系统
- 7.4 退火系统
- 7.5 冷端系统
- 7.6 碎玻璃系统
- 7.7 成品包装与储存
- 7.8 车间工艺布置
- 8 燃料
- 8.1 一般规定
- 8.2 重油
- 8.3 天然气
- 8.4 发生炉煤气
- 8.5 焦炉煤气
- 8.6 其他燃料
- 9 供气
- 9.1 一般规定
- 9.2 高纯氮气与氧气制备
- 9.3 高纯氢气制备
- 9.4 压缩空气
- 10 电气
- 10.1 负荷分级及供配电系统
- 10.2 变(配)电所
- 10.3 车间电力设备和电气配线
- 10.4 电气照明
- 10.5 电力线路敷设
- 10.6 建筑防雷
- 10.7 通信系统
- 11 生产过程检测和控制
- 11.1 生产过程自动化
- 11.2 配料称量系统的检测和控制
- 11.3 熔化系统的检测和控制
- 11.4 成形系统的检测和控制
- 11.5 退火系统的检测和控制
- 11.6 冷端系统的控制
- 11.7 辅助生产系统的检测和控制
- 11.8 仪表用电源和气源
- 11.9 控制室
- 12 给水与排水
- 12.1 一般规定
- 12.2 给水
- 12.3 排水
- 13 余热利用
- 13.1 一般规定
- 13.2 生活、生产类余热设备
- 13.3 发电类余热设备
- 14 采暖、通风、除尘、空气调节
- 14.1 一般规定
- 14.2 采暖
- 14.3 通风
- 14.4 除尘
- 14.5 空气调节
- 15 建筑与结构
- 15.1 一般规定
- 15.2 主要车间
- 15.3 辅助车间
- 15.4 构筑物
- 15.5 特殊地基及防排水处理
- 16 其他生产设施
- 16.1 中心实验室
- 16.2 维修车间
- 16.3 集装器具的维修
- 17 环境保护
- 17.1 一般规定
- 17.2 大气污染防治
- 17.3 废水污染防治
- 17.4 噪声污染防治
- 17.5 固体废弃物污染防治
- 17.6 环境监测
- 18 节能
- 18.1 一般规定
- 18.2 生产过程节能
- 18.3 电气及自动控制节能
- 18.4 总图与建筑的节能
- 18.5 辅助设施的节能
- 18.6 能源计量器具
- 19 职业健康安全
- 19.1 一般规定
- 19.2 防火、防爆
- 19.3 防电、防雷
- 19.4 防机械、玻璃伤害
- 19.5 防尘、防有害气体和其他伤害
- 19.6 防暑降温及采暖防寒
- 19.7 噪声控制
- 19.8 辅助用房
- 附录A 地下管道之间的间距要求
- 附录B 胶带输送机通廊净宽尺寸
- 附录C 采暖计算温度
- 附录D 机械通风换气次数
- 附录E 生产操作区空气中生产性粉尘的最高允许浓度
- 附录F 主要车间楼面、地面荷载标准值
- 附录G 厂区各类地点的噪声标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475