8.2 重油
8.2.1 油站设计应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074和《储罐区防火堤设计规范》GB 50351的有关规定。
8.2.2 熔窑使用的重油应符合现行行业标准《燃料油》SH/T 0356的有关规定。
8.2.3 供卸油系统工艺布置应符合下列规定:
1 铁路、公路运输时宜采用自卸方式,水路运输时应采用油泵卸油。
2 油泵房布置应符合下列规定:
1)油泵房宜为独立的地上式建筑;
2)油泵房宜设有控制室、油泵间;
3)控制室与油泵间的隔墙上应设观察窗;
4)油泵宜单排布置。
8.2.4 供卸油设备选型应符合下列规定:
1 卸油泵不应少于2台;
2 供油泵不应少于3台,宜选用螺杆泵或齿轮泵;
3 泵前应设过滤器,过滤器应便于清洗并应有备用品;
4 过滤器滤网的总流通面积与进口管断面积的比值不应小于10,过滤网孔应符合油泵要求;
5 油罐宜选用蒸汽加热,也可选用电加热和热导油加热;
6 宜选用立式拱顶钢油罐;
7 油罐不宜少于2座。
8.2.5 燃油管道设计应符合下列规定:
1 油管道应设蒸汽伴管、热导油伴管或电热带伴热并保温;
2 油管道应设蒸汽吹扫装置;
3 油管道应接地。
8.2.6 浮法联合车间供油系统应符合下列规定:
1 厂区油站向车间供油应采取单供单回系统,供回油比可取5:2~2:1。
2 熔窑燃油雾化介质应采用压缩空气。
3 车间油路系统设备选型应符合下列规定:
1)燃油加热器可根据油质情况采用蒸汽加热器单级加热或电加热器两级加热;
2)燃油流量计宜采用质量流量计。
8.2.3 供卸油系统的设计应根据实际用油的品质进行。工艺布置设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
8.2.4 本条对供卸油设备的选型作出规定。在设备选型前应根据供油量、油品指标、油温、管道布置、运行工况等因素进行计算。
8.2.5 本条是燃油管道设计的通用要求,应按常规要求执行。
8.2.6 本条是对浮法联合车间供油系统提出的要求。
2 熔窑燃油用雾化介质的目的是使油滴成雾状得以充分燃烧,增加油粒的蒸发表面,加快燃烧速度,因此要求雾化介质有一定的压力。
3 车间油路系统的设备应选用燃烧效率高、节能和低噪声的燃油喷嘴,加热器的选用要满足油质和燃油喷嘴的需要。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 设计规模
- 3.2 设计依据
- 3.3 设计要求
- 4 厂址选择与厂区总体规划
- 4.1 厂址选择
- 4.2 厂区总体规划
- 5 总图运输
- 5.1 一般规定
- 5.2 总平面布置
- 5.3 交通运输
- 5.4 竖向设计
- 5.5 管线综合布置
- 6 原料
- 6.1 原料的选择与品质要求
- 6.2 玻璃成分和配料
- 6.3 工艺设备选型
- 6.4 工艺流程及布置
- 7 浮法联合车间
- 7.1 一般规定
- 7.2 熔化系统
- 7.3 成形系统
- 7.4 退火系统
- 7.5 冷端系统
- 7.6 碎玻璃系统
- 7.7 成品包装与储存
- 7.8 车间工艺布置
- 8 燃料
- 8.1 一般规定
- 8.2 重油
- 8.3 天然气
- 8.4 发生炉煤气
- 8.5 焦炉煤气
- 8.6 其他燃料
- 9 供气
- 9.1 一般规定
- 9.2 高纯氮气与氧气制备
- 9.3 高纯氢气制备
- 9.4 压缩空气
- 10 电气
- 10.1 负荷分级及供配电系统
- 10.2 变(配)电所
- 10.3 车间电力设备和电气配线
- 10.4 电气照明
- 10.5 电力线路敷设
- 10.6 建筑防雷
- 10.7 通信系统
- 11 生产过程检测和控制
- 11.1 生产过程自动化
- 11.2 配料称量系统的检测和控制
- 11.3 熔化系统的检测和控制
- 11.4 成形系统的检测和控制
- 11.5 退火系统的检测和控制
- 11.6 冷端系统的控制
- 11.7 辅助生产系统的检测和控制
- 11.8 仪表用电源和气源
- 11.9 控制室
- 12 给水与排水
- 12.1 一般规定
- 12.2 给水
- 12.3 排水
- 13 余热利用
- 13.1 一般规定
- 13.2 生活、生产类余热设备
- 13.3 发电类余热设备
- 14 采暖、通风、除尘、空气调节
- 14.1 一般规定
- 14.2 采暖
- 14.3 通风
- 14.4 除尘
- 14.5 空气调节
- 15 建筑与结构
- 15.1 一般规定
- 15.2 主要车间
- 15.3 辅助车间
- 15.4 构筑物
- 15.5 特殊地基及防排水处理
- 16 其他生产设施
- 16.1 中心实验室
- 16.2 维修车间
- 16.3 集装器具的维修
- 17 环境保护
- 17.1 一般规定
- 17.2 大气污染防治
- 17.3 废水污染防治
- 17.4 噪声污染防治
- 17.5 固体废弃物污染防治
- 17.6 环境监测
- 18 节能
- 18.1 一般规定
- 18.2 生产过程节能
- 18.3 电气及自动控制节能
- 18.4 总图与建筑的节能
- 18.5 辅助设施的节能
- 18.6 能源计量器具
- 19 职业健康安全
- 19.1 一般规定
- 19.2 防火、防爆
- 19.3 防电、防雷
- 19.4 防机械、玻璃伤害
- 19.5 防尘、防有害气体和其他伤害
- 19.6 防暑降温及采暖防寒
- 19.7 噪声控制
- 19.8 辅助用房
- 附录A 地下管道之间的间距要求
- 附录B 胶带输送机通廊净宽尺寸
- 附录C 采暖计算温度
- 附录D 机械通风换气次数
- 附录E 生产操作区空气中生产性粉尘的最高允许浓度
- 附录F 主要车间楼面、地面荷载标准值
- 附录G 厂区各类地点的噪声标准
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475