14.1 一般规定
14.1.1 印制电路板工厂围护结构的节能设计应符合现行国家标准《电子工程节能设计规范》GB 50710的有关规定。
14.1.2 空调系统节能设计应满足下列要求:
1 应合理利用工艺生产废热;
2 应能根据生产特点和系统实际装设情况进行监测和控制。监测和控制内容应包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换、能量计量、功能连锁控制以及中央监控与管理等;
3 风管绝热层应采用不燃或难燃材料,其最小热阻应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定;绝热层外宜设置隔气层和保护层;
4 热水管和冷水管绝热厚度的计算应符合现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T 8175的有关规定。
14.1.3 厂房宜设置能源管理系统。
条文说明
14.1.3 能源管理系统可对整个工厂的能源消耗如水、气、汽、风、电使用过程的数据进行监测、记录、分析。实时监控各种能源的详细使用情况,为节能降耗提供直观科学的依据;促进工厂管理水平的进一步提高及运营成本的进一步降低;使能源使用合理,控制浪费,达到节能减排,节能降耗,再创造效益的目的。通过数据分析,可以帮助工厂对各生产线、各工作班组以及主要耗能设备进行实时考核,杜绝浪费,并可以帮助工厂进一步优化工艺,降低单位能耗成本,提高综合竞争力。