10.3 纯水
10.3.1 印制电路板工厂的纯水系统应根据生产工艺要求确定纯水制备系统规模和供水水质。
10.3.2 纯水站的位置应满足工艺总体布局要求,宜靠近用水点。
10.3.3 水质要求较高的超纯水管路应采用循环供水方式,循环管道宜采用同程布置。循环附加水量不应小于30%。
10.3.4 纯水站设计应符合现行国家标准《电子工业纯水系统设计规范》GB 50685的有关规定。
条文说明
10.3.2 纯水站宜靠近用水点,既可保证纯水管路短捷,减少造价,又可保证纯水供水水质。
10.3.3 循环供水方式应保证管道内水的流动性,尽量减少死水区,减小管道材料微量溶出物对水质的影响,同时也可以防止细菌微生物的滋生。