目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.3 空气调节与净化
9.3.1 印制电路板厂房内的空气洁净度、温度、湿度要求应满足生产工艺的要求。
9.3.2 厂房内的车间或区域符合下列情况之一时,空气调节系统宜分开设置:
1 对温度、湿度控制要求差别大的房间;
2 净化空调系统与一般空调系统;
3 容易产生交叉污染的区域或房间;
4 工艺设备发热量相差悬殊的不同房间。
9.3.3 厂房内洁净室(区)与周围环境应维持一定的压差。不同等级的洁净区之间的静压差不应小于5Pa;洁净区与非洁净区之间的静压差不应小于5Pa;洁净室(区)与室外的静压差不应小于10Pa。
9.3.4 生产区空调、净化房间的新鲜空气量应取下列两项中的最大值:
1 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和;
2 供给洁净室(区)内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3;供给非洁净室(区)内每人每小时的新鲜空气量不小于30m3。
9.3.5 空调系统的送风、回风和排风系统的启闭连锁、控制要求,应符合现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472的有关规定。
9.3.6 满足空气洁净度等级的洁净室送风量(静态)和气流流型宜按表9.3.6计算。
表9.3.6 洁净室送风量(静态)和气流流型

注:1 换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室。
2 室内人员少、热源少时,宜采用下限值。
9.3.7 单向流和混合流洁净室的噪声级(空态)不应大于65dB(A),非单向流洁净室的噪声级(空态)不应大于60dB(A)。
9.3.8 洁净室的送风方式可分为集中送风、风机过滤机组送风等。
9.3.9 电镀、沉铜、棕化、表面处理、蚀刻、清洗、烤板等工序宜设置岗位送风系统,岗位送风系统宜经过过滤、冷却、加热等处理,送风温度宜保持在16℃~28℃。
9.3.10 空气过滤器的选用、布置应符合下列要求:
1 空气净化处理系统应根据空气洁净度等级合理选用空气过滤器;
2 空气过滤器处理风量不应大于额定风量;
3 中效和高中效空气过滤器宜集中设置在空调系统的正压段;
4 亚高效和高效过滤器宜设置在净化空调系统的末端;
5 同一净化空调系统中末端空气过滤器的阻力、效率、使用风量与额定风量之比值应相近。
9.3.11 风机过滤器机组的设置应符合下列要求:
1 应根据空气洁净度等级和送风量选用;
2 送风量应能调节;
3 应便于安装、维修及过滤器更换。
9.3.12 干冷却盘管的设置应符合下列要求:
1 迎面风速不宜超过2.5m/s;
2 空气侧阻力不应大于40Pa;
3 布置在同一洁净室(区)内的干冷却盘管,在工作条件下空气侧阻力相差不应大于10%;
4 冷冻水的供水温度应高于洁净室(区)内的露点温度;
5 应设置排水系统。
9.3.13 净化空调系统的新风吸入管应设置密闭装置,并应与风机连锁。
9.3.14 空调系统采用电加热器时,电加热器与风机应联锁控制,并应设置无风、超温断电保护装置。当采用电加湿器时,应设置无水、无风断电保护装置。寒冷地区,新风系统应设置防冻保护措施。
9.3.2 在印制电路板工厂中,图形转移、层压叠板、照相底版制作等工序需要在洁净室(区)完成,洁净度等级一般为6级、7级和8级要求,这些区域的洁净系统宜分别设置。
9.3.3 为保证洁净室(区)在正常工作或空气平衡暂时受到破坏时,气流都能从空气洁净度等级高的区域流向空气洁净度等级低的区域,使洁净室(区)的洁净度不会受到污染空气的干扰,洁净室(区)与周围环境应维持一定的压差。在印制电路板工厂中,洁净室为正压洁净室。
9.3.4 在现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019中规定:“工业建筑应保证每人不小于30m³/h的新风量。”在现行国家标准《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472中规定:“保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m³。”
9.3.8 在印制电路板工厂中,图形转移、层压叠板、照相底版制作等工序为洁净室(区),在新建厂房中宜采用集中送风方式;在改建厂房中,由于受层高限制,宜采用FFU送风方式。
9.3.9 电镀、沉铜、棕化、表面处理、蚀刻、清洗等房间排出大量废气,通风换气量大,为了保证室内工作环境并从节能方面考虑,宜设置岗位送风;同时为了避免人员有长时间吹冷风的感觉,岗位送风温度宜设置在16℃~28℃。
9.3.10 空气净化处理系统应按照洁净度等级合理选择过滤器,选择太高会造成成本浪费。过滤器处理风量若大于额定风量,会造成阻力增大,并有可能损坏过滤器。为防止管道漏风对洁净室洁净度产生影响,亚高效和高效过滤器宜设置在净化空调系统的末端。同一净化空调系统末端空气过滤器的阻力、效率、使用风量相近,能较好地平衡风阻力,便于室内风量的调节。
9.3.12 在与FFU联合使用时,干冷却盘管应设置在FFU回风通道上。由于FFU的全压一般在110Pa左右,干冷却盘管的迎面风速不应超过2.5m/s,风阻力不宜超过40Pa,以减少阻力。干冷却盘管在正常运行时无冷凝水析出,但在初期调试过程中有可能出现冷凝水,故为了安全起见,应设置滴水盘。
9.3.14 本措施可避免净化空调系统因风机停转或超温时,电加热器继续送电加热,造成设备损坏甚至发生火灾;或电加湿器一旦发生供水中断或无风时,造成电加湿器设备损坏甚至发生火灾。
说明 返回
顶部
- 上一节:9.2 通风与废气处理
- 下一节:9.4 防排烟
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 工艺
- 4.1 一般规定
- 4.2 基本工序与生产协作
- 4.3 设备配置
- 4.4 工艺区划与设备布置
- 4.5 厂房洁净度要求
- 5 总图
- 5.1 一般规定
- 5.2 总平面布置
- 5.3 竖向设计
- 5.4 交通组织
- 5.5 绿化设计
- 6 建筑
- 6.1 一般规定
- 6.2 防火设计
- 6.3 防腐蚀设计
- 7 结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 结构设计
- 8 动力
- 8.1 冷热源
- 8.2 气体供应
- 9 供暖通风与空气净化
- 9.1 一般规定
- 9.2 通风与废气处理
- 9.3 空气调节与净化
- 9.4 防排烟
- 10 给水排水
- 10.1 一般规定
- 10.2 一般给水排水
- 10.3 纯水
- 10.4 工艺循环冷却水
- 10.5 废水处理
- 10.6 消防给水与灭火器配置
- 11 电气
- 11.1 一般规定
- 11.2 供电系统
- 11.3 电力照明
- 11.4 防雷与接地
- 11.5 通信与自控
- 11.6 防静电
- 12 化学品
- 12.1 一般规定
- 12.2 化学品储存
- 12.3 化学品管道输送
- 12.4 化学品废液收集与回收
- 13 空间管理
- 14 节能
- 14.1 一般规定
- 14.2 冷热源系统节能
- 14.3 设备节能
- 14.4 电气节能
- 14.5 其他节能措施
- 附录A 印制电路板典型生产工艺流程
- 附录B 印制电路板生产工序洁净度等级推荐表
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475