5.1 一般规定
5.1.1 印制电路板工厂的总体规划应根据工厂的规模、生产流程、交通运输、环境保护、消防、安全卫生等要求,结合场地自然条件、用地周边环境确定。
5.1.2 总体规划应符合下列要求:
1 应满足城市规划的要求;
2 对分期建设项目应统一规划,且留有发展余地;
3 结合当地气象条件,应使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件;
4 应合理组织物流和人流;物流应便捷,人车应分流;
5 应综合考虑土地资源利用、工程投资、环境保护等技术经济条件,布置紧凑,减少用地;
6 应使建筑物群体的平面布置与空间景观相协调。
5.1.1 工厂的生产规模不同,生产设施及能力也不同。生产流程顺畅、布局合理可保证工厂交通运输的合理性。
总体规划应符合防火、安全、卫生的要求,为工厂安全生产创造条件。应因地制宜,结合自然条件,统筹安排布置各项设施,并经多方案比较后确定优化方案。
5.1.2 本条规定了总体规划应符合下列要求:
1 应满足用地红线、建筑控制线、道路允许开口位置、建筑密度、容积率等要求。
2 应合理规划工厂用地,妥善处理企业近远期发展关系。不应影响企业后期发展,不应破坏工厂合理布置、影响正常生产、浪费土地。
3 建筑物布置应尽可能争取朝南向、东南向,避免西晒。尽可能利用自然采光、自然通风,节省能源。
4 人流和货流应避免交叉干扰,物流应短捷顺畅,既保证安全生产,亦可降低运输成本。
5 随着时代发展,人类对建筑群体布局与空间景观的设计要求越来越高,对环境质量、劳动条件等也有新的要求。
说明 返回
顶部