C.9 水平遮阳和垂直遮阳的散射辐射透射比
C.9.1 水平遮阳的散射辐射透射比应按下式计算:

式中:Xd——遮阳构件的散射辐射透射比,无量纲;
α——门、窗口的垂直视角(°)。
C.9.2 垂直遮阳的散射辐射透射比应按下式计算:

式中:β——门、窗口的水平视角(°)。
C.9.1 由于透过遮阳板的散射辐射计算比较复杂,因此,在计算过程中可做以下的简化:
1 水平遮阳板两边无限长;
2 垂直遮阳板两侧板无限长;
3 忽略遮阳板间的反射。
水平遮阳板散射辐射透射比计算的几何关系如图4所示:

图4 水平遮阳板散射辐射透射比计算示意
对于如图4所示水平遮阳板,当不存在水平遮阳构件时,门窗洞口受到的散射辐射照度为:

式中:Id——水平面的天空散射辐射(W/m2)。
设置水平遮阳板后,外窗对天穹的“视系数”减少,为了简化计算,这里近似用∠BOC(角α)与∠AOC(90°)的比例来反映天空散射辐射的减少程度。
有遮阳板时,门窗洞口受到的散射辐射为:

两者相比,即可得到水平遮阳的散射辐射的透射比计算公式。
C.9.2 与水平遮阳情况类似,垂直遮阳板散射辐射透射比计算的几何关系如图5所示:
与水平遮阳情况类似,当无垂直遮阳构件时,门窗洞口受到的散射辐射照度为:

当设置垂直遮阳后,外窗对天穹的“视系数”减少。为了简

图5 垂直遮阳板散射辐射透射比计算示意
化计算,这里采用∠BQC(角β)与水平角(180°)的比例来反映天空散射辐射的减少程度。则当有垂直遮阳时,门窗洞口受到的散射辐射为:

与无垂直遮阳时所受散射辐射相比,即可得到散射辐射的透射比计算公式。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1术语
- 2.2 符号
- 3 热工计算基本参数和方法
- 3.1 室外气象参数
- 3.2 室外计算参数
- 3.3 室内计算参数
- 3.4 基本计算方法
- 4 建筑热工设计原则
- 4.1 热工设计分区
- 4.2 保温设计
- 4.3 防热设计
- 4.4 防潮设计
- 5 围护结构保温设计
- 5.1 墙体
- 5.2 墙、屋面
- 5.3 门窗、幕墙、采光顶
- 5.4 地面
- 5.5 地下室
- 6 围护结构隔热设计
- 6.1 外墙
- 6.2 屋面
- 6.3 门窗、幕墙、采光顶
- 7 围护结构防潮设计
- 7.1 内部冷凝验算
- 7.2 表面结露验算
- 7.3 防潮技术措施
- 8 自然通风设计
- 8.1 一般规定
- 8.2 技术措施
- 9 建筑遮阳设计
- 9.1 建筑遮阳系数的确定
- 9.2 建筑遮阳措施
- 附录A 热工设计区属及室外气象参数
- 附录B 热工设计计算参数
- B.1 建筑材料热物理性能计算参数
- B.2 常用保温材料导热系数的修正系数
- B.3 封闭空气间层热阻
- B.4 围护结构表面换热系数和换热阻
- B.5 太阳辐射吸收系数
- B.6 常用材料蒸汽渗透阻
- B.7 种植屋面热工参数
- B.8 饱和水蒸气分压
- 附录C热工设计计算方式
- C.1 非均质复合围护结构的热阻
- C.2 结构性热桥的线传热系数
- C.3 隔热性能计算
- C.4 非平衡保温
- C.5 门窗、幕墙传热系数
- C.6 门窗、幕墙抗结露验算
- C.7 门窗、幕墙太阳得热系数
- C.8 水平遮阳和垂直遮阳的直射辐射透射比
- C.9 水平遮阳和垂直遮阳的散射辐射透射比
- C.10 百叶遮阳的太阳辐射透射比与反射比
- 附录D 围护结构热阻最小值
- D.1 外墙、楼屋面热阻最小值
- D.2 地面、地下室外墙热阻最小值
- 用词规范说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475