4.6 给水与排水
4.6.1 变电站生活用水水源应根据供水条件综合比较确定,宜选用已建供水管网供水方式,不宜选用地表水作为水源的方案。
4.6.2 生活用水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。
4.6.3 变电站生活污水、生产废水和雨水宜采用分流制。
4.6.4 变电站生活污水、生产废水应达到排放标准后排放。
条文说明
4.6.1~4.6.4 新增内容。明确变电站取水、水质及排水的设计原则,根据工程经验,提出生活用水水源不宜选用地表水的要求。