目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.12 调度自动化
3.12.1 调度自动化系统应根据调度自动化规划设计的要求配置。
3.12.2 调度自动化系统的遥信、遥测、遥控、遥调量,应根据安全监控、调度和保证电能质量,以及节约投资的要求确定。调度自动化系统应满足可靠的自动化信息采集和传送要求。
3.12.3 变电站与相应的调度端间应具备至少1个独立的远动通道或调度数据网,自动化通道应在通信设计中统一组织。
3.12.4 调度自动化系统应采用不间断电源供电。
3.12.5 变电站应按安全分区、网络专用的基本原则配置二次系统安全防护设备。
3.12.1 原规范第3.9.1条修改条文。删除原条文中“预留位置”的描述。
3.12.2 原规范第3.9.2条修改条文。根据“四遥”的概念增加“遥调”一项,并提出应满足信息采集和传送要求。
3.12.3 新增条文。明确变电站调度自动化的通道要求。
3.12.4 原规范第3.9.7条修改条文。明确变电站调度自动化应采用不间断电源供电。
3.12.5 新增条文。符合目前变电站设计的实际需要。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.11 继电保护和自动装置
- 下一节:3.13 计量与测量
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 站址选择和站区布置
- 3 电气部分
- 3.1 主变压器
- 3.2 电气主接线
- 3.3 配电装置
- 3.4 无功补偿
- 3.5 过电压保护和接地设计
- 3.6 站用电系统
- 3.7 直流系统
- 3.8 照明
- 3.9 控制室电气二次布置
- 3.10 监控及二次接线
- 3.11 继电保护和自动装置
- 3.12 调度自动化
- 3.13 计量与测量
- 3.14 通信
- 3.15 电缆敷设
- 4 土建部分
- 4.1 一般规定
- 4.2 荷载
- 4.3 建筑物
- 4.4 构筑物
- 4.5 采暖、通风和空气调节
- 4.6 给水与排水
- 5 消防
- 6 环境保护
- 7 劳动安全和职业卫生
- 8 节能
- 附录A 挠度及裂缝的限值
- 附录B 钢结构构件的长细比限值
- 附录C 构架柱计算长度系数
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475