目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.11 继电保护和自动装置
3.11.1 变电站继电保护的设计,应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的有关规定。
3.11.2 变电站继电保护和自动装置的设计,还应符合现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062的有关规定。
条文说明
3.11.1 原规范第3.11.1条修改条文。将原条文拆分为两条并调整文字描述。
3.11.2 新增条文。现行国家标准《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062主要是针对110kV以下电压等级变电站继电保护和自动装置制定的有关规定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:3.10 监控及二次接线
- 下一节:3.12 调度自动化
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 站址选择和站区布置
- 3 电气部分
- 3.1 主变压器
- 3.2 电气主接线
- 3.3 配电装置
- 3.4 无功补偿
- 3.5 过电压保护和接地设计
- 3.6 站用电系统
- 3.7 直流系统
- 3.8 照明
- 3.9 控制室电气二次布置
- 3.10 监控及二次接线
- 3.11 继电保护和自动装置
- 3.12 调度自动化
- 3.13 计量与测量
- 3.14 通信
- 3.15 电缆敷设
- 4 土建部分
- 4.1 一般规定
- 4.2 荷载
- 4.3 建筑物
- 4.4 构筑物
- 4.5 采暖、通风和空气调节
- 4.6 给水与排水
- 5 消防
- 6 环境保护
- 7 劳动安全和职业卫生
- 8 节能
- 附录A 挠度及裂缝的限值
- 附录B 钢结构构件的长细比限值
- 附录C 构架柱计算长度系数
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475