3.10 监控及二次接线
3.10.1 站内下列设备宜采用就地操作或控制:
1 6kV~110kV配电装置的隔离开关、接地开关;
2 无需远方控制的主变压器中性点接地隔离开关。
3.10.2 无人值班变电站的下列设备,应能远方及就地控制:
1 所有的断路器、电动负荷开关;
2 主变压器有载调压分接开关;
3 需要远方控制的主变压器中性点接地隔离开关。
3.10.3 控制电路应为强电控制电路。远方遥控和站内控制操作之间,应设操作切换闭锁。
3.10.4 有人值班的变电站,宜装设能重复动作、延时自动解除的就地事故信号装置。无人值班的变电站,应装设满足远方运行要求的远动装置。
3.10.5 断路器的控制回路,应有监视信号。
3.10.6 配电装置应装设防止电气误操作闭锁装置。防止电气误操作闭锁装置宜采用机械闭锁,成套开关柜应采用机械闭锁装置。屋内间隔式配电装置,尚应装设防止误入带电间隔的设施。
闭锁连锁回路的电源,应与继电保护、控制信号回路的电源分开。
3.10.7 变电站可根据需要设置时钟同步系统。
3.10.8 变电站的主变压器有载分接开关调节、并联电容器组投切、蓄电池组充电、直流母线电压调节,宜采用自动控制。变电站的主变压器有载分接开关调节和并联电容器组投切自动装置,应具有远动装置的接口。
3.10.9 变电站应配置一套满足全站重要负荷供电的交流不停电电源系统,直流电源应采用站内直流系统,负荷供电采用辐射方式。
3.10.10 变电站可根据需要设置安全技术防范系统。
3.10.1 原规范第3.5.1条修改条文。本条规定涉及安全的电气设备宜采用就地操作方式。
3.10.2 新增条文。明确无人值班变电站设备的控制要求。
3.10.3 新增条文。
3.10.4、3.10.5 原规范第3.5.2条修改条文。将原条文拆分为两条并简化文字描述。区分有人值班变电站与无人值班变电站在事故信号方面的不同要求。
3.10.6 原规范第3.5.3条修改条文。隔离开关与断路器、接地刀闸之间,应装设电气闭锁装置,以防止带负荷拉合隔离开关、带接地合闸及误拉合断路器,并增加了防止误入屋内有电间隔等的连锁要求。
闭锁连锁回路电源与继电保护、控制信号回路的电源分开,主要是为满足安全可靠的要求。
3.10.7~3.10.9 新增条文。这几条符合目前变电站设计的实际需要。
3.10.10 新增条文。安全技术防范系统包括:图像监视和安全警卫系统。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.9 控制室电气二次布置
- 下一节:3.11 继电保护和自动装置
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 站址选择和站区布置
- 3 电气部分
- 3.1 主变压器
- 3.2 电气主接线
- 3.3 配电装置
- 3.4 无功补偿
- 3.5 过电压保护和接地设计
- 3.6 站用电系统
- 3.7 直流系统
- 3.8 照明
- 3.9 控制室电气二次布置
- 3.10 监控及二次接线
- 3.11 继电保护和自动装置
- 3.12 调度自动化
- 3.13 计量与测量
- 3.14 通信
- 3.15 电缆敷设
- 4 土建部分
- 4.1 一般规定
- 4.2 荷载
- 4.3 建筑物
- 4.4 构筑物
- 4.5 采暖、通风和空气调节
- 4.6 给水与排水
- 5 消防
- 6 环境保护
- 7 劳动安全和职业卫生
- 8 节能
- 附录A 挠度及裂缝的限值
- 附录B 钢结构构件的长细比限值
- 附录C 构架柱计算长度系数
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475