3.9 控制室电气二次布置
3.9.1 有人值班变电站的控制室,应位于运行管理方便、电缆总长较短、朝向良好和便于观察屋外主要设备的位置。
3.9.2 控制屏、柜的排列布置,宜与配电装置的间隔排列次序相对应。
3.9.3 控制室的建筑,应按变电站的规划容量在第一期工程中一次建成,屏位应按规划容量确定,并应留有备用屏位的余地。
3.9.4 无人值班变电站不宜设专用的控制室。
3.9.1 原规范第3.4.1条修改条文。无人值班变电站一般不设控制室,故明确此条适用于有人值班变电站。
控制室是整个变电站的控制中心,是运行值班人员工作的场所,又是全站电缆汇集的中心,因而控制室应位于便于运行维护、操作巡视和使用电缆最短的地方,并应布置在朝阳的房间,以获得良好的采光和适宜的温度。
3.9.2 原规范第3.4.2条保留条文。控制屏台的排列次序与配电间隔的次序尽可能对应。这样可便于值班人员记忆,缩短判别和处理事故时间,减少误操作。
3.9.3 原规范第3.4.3条修改条文。增加备用屏位的设置要求。
3.9.4 原规范第3.4.4条修改条文。明确无人值班变电站不宜设控制室。