目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 冷热源
8.2.1 工厂的冷热源设置应满足当地气候、能源结构、技术经济指标。
8.2.2 在需要同时供冷和供热的工况下,冷水机组可根据负荷要求选用热回收机组,并宜采用自动控制方式调节机组的供热量。
8.2.3 冷热源设备台数和单台容量应根据全年冷热负荷工况选择,并应保证设备在高、低负荷工况下均能安全、高效运行。冷热源设备宜设置不少于一台的备用机组。
8.2.4 冬季或过渡季节室外温度较低的地区,可利用冷却塔作为冷源设备。
8.2.5 冷水机组的冷冻水供、回水温差不应小于5℃,在满足工艺及空调用冷冻水温度时,应加大冷冻水供、回水温差和提高冷水机组的出水温度。
8.2.6 冷冻水二次泵的单台容量选择应考虑全年负荷的最大值与最小值,同时冷冻水二次泵宜采用变频控制。
8.2.7 锅炉房排放的大气污染物,应符合现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271的有关规定,以及当地大气污染物排放要求。
8.2.1 工厂所在地区的气候条件、能源结构、政策、价格及环保规定是选择动力设施的必要条件。如果城市、区域集中供热系统的效率高,污染小,且符合国家政策鼓励范围,应该是首选;空气源热泵使用与安装较为方便,可用于办公楼等建筑;地源热泵、水源热泵具有较高的效率,也可用于办公楼等设施。
8.2.2 热回收冷水机组具有较高的能效比,在同时提供冷源与热源的情况下,宜选用热回收机组。
8.2.3 由于工厂全年运行在夏季与冬季的冷热负荷相差较大,为使所有冷、热机组在运行时具有较高的能效比,在机组选择时,必须考虑冷、热负荷的最大值与最小值,确保机组在任何季节的出力均处于较高运行效率。
8.2.4 在春、秋过渡季节或冬季,由于室外干球温度较低,冷却塔可以提供10℃~15℃的冷却水,该温度一般可以满足工艺冷却水的需求,且冷却塔制取相同冷量的耗电量远低于冷冻机所需的耗电量,因此,在条件许可时,应尽量利用冷却塔作为冷源设备。
8.2.5 为减少冷冻水泵的电能消耗和冷冻机组单位冷量的耗电量,宜加大冷冻水供、回水温差和提高冷水机组的出水温度。
8.2.6 当工厂冷负荷较大时,冷冻水系统的部分或全部设备的运行宜采用变频控制,目的是节约单位冷量的能源消耗。
8.2.7 锅炉房排放的大气污染物浓度除了应符合国家标准外,还应符合项目所在地区的地方标准的规定。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 工艺设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 技术设备
- 3.3 工艺布局
- 4 厂址选择及布局
- 4.1 厂址选择
- 4.2 总平面布局
- 5 建筑与结构
- 5.1 建筑
- 5.2 结构
- 5.3 防火与疏散
- 6 给排水与消防
- 6.1 给排水
- 6.2 工艺循环冷却水系统
- 6.3 消防给水和灭火设备
- 7 电 气
- 7.1 供配电
- 7.2 照明
- 7.3 接地
- 7.4 防静电
- 7.5 通信与安全保护
- 8 净化空调及工艺排风
- 8.1 净化空调
- 8.2 冷热源
- 8.3 工艺排风
- 9 纯水与废水处理
- 9.1 纯水
- 9.2 废水处理
- 10 气体与真空
- 10.1 大宗气体
- 10.2 干燥压缩空气
- 10.3 真空
- 附录A 集成电路封装测试厂工艺流程
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475