目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.1 一般规定
5.1.1 同一建筑物、构筑物的各类电线绝缘层颜色选择应一致,并应符合下列规定:
1 保护地线(PE)应为绿、黄相间色。
2 中性线(N)应为淡蓝色。
3 相线应符合下列规定:
1)L1应为黄色;
2)L2应为绿色;
3)L3应为红色。
5.1.2 电线接头应设置在盒(箱)或器具内,严禁设置在导管和线槽内,专用接线盒的设置位置应便于检修。
5.1.3 电线线芯与设备、器具的连接应符合下列规定:
1 截面面积在10mm²及以下的单股铜芯线或单股铝芯线可直接与设备、器具的端子连接。
2 截面面积在2.5mm²及以下的多股铜芯线应先拧紧搪锡或接续端子后,再与设备、器具的端子连接。
3 截面面积大于2.5mm²的多股铜芯线,除设备、器具自带插接式端子外,应接续端子后与设备、器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部应拧紧搪锡。
4 多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接。
5 每个设备、器具的端子接线不得多于2根电线。
6 电线端子的材质和规格应与芯线的材质和规格适配,截面面积大于1.5mm²的多股铜芯线与器具端子连接用的端子孔不应开口。
5.1.4 配线的线路标识应清晰,编号应准确。
5.1.5 截面面积大于16mm²的铜芯电线在接线盒内分支连接时,不宜采用铜丝绑扎锡焊连接。
5.1.6 配线工程施工后,必须进行回路的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的有关规定,并应做好记录。
5.1.1 电线外护层的颜色要有区别,是为识别其不同功能或相位而规定的,既利于施工又方便日后检修。PE线的颜色是国际统一认同的,其他电线的颜色还未一致起来。要求同一建筑物内其不同功能的电线绝缘层颜色能区分又保持一致是提高施工服务质量的体现。
5.1.2 电线接头设在管内既不利于穿线,而且接头又是日后运行中易发生故障的隐患部位,设在内部既不易检查又不易处理,在线槽内发生故障会蔓延到其他回路,为安全计两者内的电线均不应有接头。专用接线盒可设置在吊顶内的检修孔附近或井道内或设备房内等便于检修的位置。
5.1.3 各种部位或形式的电线连接质量,基本要求有两点。一是接头处的电阻值不大于相同长度不含接头的导体电阻值,且在设定的检修期内不发生较大变异;二是恢复的绝缘层绝缘强度不低于原绝缘强度。本条规定为满足两条基本要求而设定,且使固定可靠方便维修。
5.1.4 为日后检修方便而作出的技术规定。
5.1.5 分支连接是施工中应推广的新颖、方便、快捷的方法,施工中可优先采用绝缘穿刺连接器连接等连接方法。
5.1.6 是对配线工程最终绝缘质量检查的规定,也是判定工程能否投入运行和运行安全的必备条件,要做好记录,以利查验复核和明确责任。
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475