目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 刚性塑料绝缘导管敷设
4.4.1 导管不宜敷设在穿越高温和易受机械损伤的场所。
4.4.2 导管管口应平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用承插配件连接时,连接处结合面应涂专用胶合剂,接口处牢固密封。
4.4.3 直埋于地下或楼板内的刚性塑料绝缘导管在穿出楼地面的一段,应有大于500mm高度的防机械撞击损伤的保护措施。
4.4.4 暗配在墙内或混凝土内的刚性塑料绝缘导管,应是中型及以上的塑料绝缘导管。
4.4.5 导管及其配件在敷设加工煨弯时,应在原材料允许的环境温度下进行,且不宜低于-15℃。
4.4.6 沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性塑料绝缘导管,在直线段部分,每隔30m宜加装伸缩接头或其他温度补偿装置。
4.4.7 明配刚性塑料绝缘导管应排列整齐,固定点间距均匀,管卡间最大距离应符合表4.4.7的规定。管卡与终端、转弯中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150mm~500mm。

4.4.1 塑料绝缘导管指的是刚性导管,其适用场所的规定与相关设计规范一致。
4.4.2 刚性塑料导管除少数与设备的连接处还有采用螺纹连接外,绝大多数用胶合连接,接口为承插式、使用专用胶合剂,连接时应参阅胶合剂说明书操作。
4.4.3 塑料管脆性大,穿出地面的一段易受机械撞击而损坏,故应加以保护,可以采用加套钢管或覆盖角钢等措施。
4.4.4 中型及以上的刚性塑料绝缘导管,包括中型在内,是与新颁的相关设计规范一致的。
4.4.5 塑料制品普遍有冷脆现象,因此刚性塑料绝缘导管的加工、安装要注意环境的最低温度是多少,否则会引起大量的材料损耗。
4.4.6 塑料管的热膨胀系数较建筑物的热膨胀系数大,为防止因温度变化导致无法伸缩而导致接口脱开,管子弯曲,影响安全运行,故规定装设温度补偿装置。
4.4.7 排列整齐可达到工程美观,也有利于检修,其材质强度比钢管小,所以管卡间距规定得相应较小。数值与国际标准的规定值基本一致。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.3 可弯曲金属导管及金属软管敷设
- 下一节:4.5 线槽敷设

京公网安备110105014475