目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8 防雷接地
8.0.1 1000kV变电站直击雷防护除应符合现行行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620的有关规定外,尚应符合下列规定:
1 变电站的直击雷防护,宜采用电气几何模型法或滚球法进行核算。
2 装在构架上的避雷针应与接地网连接,并应在其附近装设集中接地装置。装有避雷针和避雷线的构架与1000kV带电部分间的空气中距离,不应小于7m。
8.0.2.1100kV气体绝缘金属封闭开关设备和复合电器设备可根据实际需要设置辅助接地网,气体绝缘金属封闭开关设备和复合电器设备的接地线应先引至辅助接地网后与变电站主接地网多点连接。
8.0.3 辅助接地网材质可采用铜或钢,其截面除应满足温升限值及热稳定的要求外,还需满足设备壳体感应电压限值等要求。
8.0.2 由于1100kV GIS和HGIS设备,三相母线分别装于不同的母线管道里,在正常运行时仍有较大的感应电流,例如晋东南1100kV GIS进出线套管处,其感应电流可达到额定电流的30%,感应电流会引起外壳及金属结构发热,使设备的额定容量降低,二次回路受到干扰。因此,1100kV GIS和HGIS外壳的接地非常重要,其接地线必须与主接地网连接,不允许元件的接地线串联之后接地。
由于1100kV HGIS相间距离较大,各相的感应电流需通过辅助接地网形成回路,所以,辅助接地网在正常运行时有较大工频电流流过。因此,1100kV HGIS辅助接地网不仅要满足设备接地要求,而且还有汇流作用,宜优先选用铜接地材料。
1100kV GIS相间距离相对较小,三相母线外壳间可配置短接板,辅助接地网材质可采用铜或扁钢。
8.0.3 当主接地网和辅助接地网采用不同材质时,应采取不同金属间电化学腐蚀的防护措施。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 无功补偿装置及设备选择
- 下一节:9 过电压保护和绝缘配合
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 电气主接线
- 3 主变压器
- 4 1000kV并联电抗器
- 5 1000kV设备和导体选择
- 5.1 一般规定
- 5.2 断路器
- 5.3 隔离开关
- 5.4 互感器和避雷器
- 5.5 绝缘子
- 5.6 导体
- 6 1000kV配电装置
- 7 110kV无功补偿装置
- 7.1 一般规定
- 7.2 无功补偿装置及设备选择
- 8 防雷接地
- 9 过电压保护和绝缘配合
- 10 二次部分
- 10.1 计算机监控系统
- 10.2 二次设备布置
- 10.3 电磁抗干扰措施
- 10.4 继电保护
- 10.5 直流及交流不停电电源系统
- 10.6 辅助系统
- 10.7 对电流、电压互感器的要求
- 11 1000kV构支架
- 11.1 一般规定
- 11.2 构造要求
- 12 噪声控制
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475