5.6 导体
5.6.1 导体选型应根据1000kV配电装置的特点,结合制造能力、地震等因素进行综合技术经济比较后确定。
5.6.2 架空导线宜选用4分裂软导线,分裂间距宜取600mm,单根软导线的最小直径不宜小于66mm。
5.6.3 在满足地震安全要求条件下,1000kV设备间连线可采用单根大直径铝合金管,铝合金管外径不应小于200mm。
5.6.4 分裂结构软导线载流量的计算,应根据分裂导线的排列方式、分裂根数、分裂间距等因素,计及邻近效应和热屏蔽的影响,对载流量加以修正。
5.6.5 分裂软导线间隔棒间距的确定,应满足构架和设备端子承受短路动态拉力的限值要求,宜按导线在非接触状态设计。
5.6.6 导体及金具的电晕临界电压应大于导体安装处的最高工作电压的1.1倍。
5.6.1 导体结构型式的选择,既要考虑导体载流量、热稳定、机械特性以及经济性等方面的影响和配电装置的特点,如电晕放电产生的可听噪声、无线电干扰及静电感应问题、对构架和设备的静态和动态作用力、对连接金具的结构型式影响以及安装的难易度和工程量大小等,又需根据国内厂家的制造能力、地震等条件,进行综合技术经济比较后确定。
5.6.2 1000kV架空导线按修正后的载流量选择,按临界电晕起始电压、可听噪声、无线电干扰等校核。根据目前国内现有的大截面导线情况,经选择和计算,4×LGJQT-1400和4×JLHN58K-1600均可满足晴天条件下的电晕和无线电干扰的要求,但4×LGJQT-1400导线在雨天不满足电晕要求,而4×JLHN58K-1600导线在雨天时也能满足电晕要求。跨距相同时,4×LGJQT-1400导线对构架的拉力比4×JLHN58K-1600导线大,不利于采用轻型构架。因此,1000kV导线推荐采用4×JLHN58K-1600扩径空心导线。
导线的分裂间距主要对导线表面最大电场强度产生影响。计算结果表明,导线表面最大电场强度随导线分裂间距的增大,先减小后增大,存在最佳分裂间距使导线表面电场强度最小。对于4×JLHN58K-1600导线,在海拔1000m及以下时,当分裂间距为580mm时,导线表面最大场强最小,因此分裂间距宜取600mm。
当采用4分裂导线时,经计算校核,在海拔1000m及以下时,单根导线的最小直径为66mm。
5.6.3 经计算,直径为200mm及以上的管母,在三相单根管母架空水平排列,管母中心距地面17.5m时,离地1.5m空间场强小于10kV/m,且满足电晕临界电压和热稳定的要求。
5.6.4 在分裂导线中由于各次导线相互靠近,使次导线内电流密度分布不均匀而产生邻近效应。邻近效应使导线内总的允许电流下降,故应考虑导线排列方式、分裂根数、分裂间距等因素对导线实际载流量的影响。
5.6.5 短路电流通过分裂导线时相互产生电动力,影响导线的状态,从而改变了导线的拉力。由于特高压导线的静态拉力比较大,因此,间隔棒的设置对动态时导线拉力影响较大,故需根据构架和设备端子的受力情况确定间隔棒的间距。1000kV导线选用扩径空心导线,为了避免短路时次导线因相碰而产生形变损伤,架空导线间隔棒之间的距离按导线在非接触状态设计。
5.6.6 主要目的是减少电晕损耗以及降低无线电干扰水平和可听噪声。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.5 绝缘子
- 下一节:6 1000kV配电装置
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 电气主接线
- 3 主变压器
- 4 1000kV并联电抗器
- 5 1000kV设备和导体选择
- 5.1 一般规定
- 5.2 断路器
- 5.3 隔离开关
- 5.4 互感器和避雷器
- 5.5 绝缘子
- 5.6 导体
- 6 1000kV配电装置
- 7 110kV无功补偿装置
- 7.1 一般规定
- 7.2 无功补偿装置及设备选择
- 8 防雷接地
- 9 过电压保护和绝缘配合
- 10 二次部分
- 10.1 计算机监控系统
- 10.2 二次设备布置
- 10.3 电磁抗干扰措施
- 10.4 继电保护
- 10.5 直流及交流不停电电源系统
- 10.6 辅助系统
- 10.7 对电流、电压互感器的要求
- 11 1000kV构支架
- 11.1 一般规定
- 11.2 构造要求
- 12 噪声控制
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475