5.3 隔离开关
5.3.1 敞开式隔离开关型式的选择应结合1000kV配电装置布置特点,宜选用水平断口三柱式隔离开关。
5.3.2 气体绝缘金属封闭开关设备或复合电器中的隔离开关,应经过电压计算后确定是否装设投切电阻。
5.3.3 接地开关投切感应电流及感应电压的要求,应经系统研究确定。
5.3.1 1000kV配电装置采用分裂导线作为母线,因此,一般不宜采用垂直伸缩式隔离开关。双柱水平伸缩式采用单断口,开关动作时机械载荷较大;三柱水平旋转式和三柱水平伸缩式采用双断口,开关动作时机械载荷相对较小。因此,1000kV隔离开关推荐采用水平断口三柱式。
5.3.2 SF6气体绝缘开关装置中隔离开关切合空载母线时,由于触头运动速度慢、隔离开关灭弧能力弱等原因,触头间可能会发生重击穿,产生波头很陡的行波,在GIS内发生多次折反射,形成特快速瞬态过电压(Very Fast Transient Overvoltage,VFTO)。1000kV隔离开关装设投切电阻可抑制VFTO的影响,具体要求应经过电压计算后确定。