9.2 并网要求
9.2.1 (此条删除)
9.2.1A 通过35kV及以上电压等级并网以及通过10kV电压等级与公共电网连接的光伏发电站应符合现行国家标准《光伏发电站接入电力系统设计规范》GB/T50866和《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964的规定。
9.2.2 (此条删除)
9.2.2A 通过10kV电压等级接入用户侧电网以及通过380V电压等级接入电网的光伏发电系统应符合现行国家标准《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T50865和《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T29319的规定。
9.2.3 (此条删除)
9.2.4 (此条删除)
9.2.5 (此条删除)
9.2.6 (此条删除)
9.2.1A 光伏发电站由于接入电压等级或接入电网位置不同,对其并网要求也不相同。按照已发布的相关国家标准的要求,通过35kV及以上电压等级并网,以及通过10kV电压等级与公共电网连接的光伏发电站的并网要求较高,内容包括:有功功率、功率预测、无功容量、电压控制、低电压穿越、运行适应性、电能质量等。通过10kV电压等级接入用户侧电网,以及通过380V电压等级接入电网的光伏发电系统的并网要求较低,内容包括:无功容量和电压调节、启动、运行适应性、电能质量、安全与保护、通用技术要求、电能计量等。根据现行国家标准《光伏发电站接入电力系统设计规范》GB/T50866的规定,通过35kV及以上电压等级并网以及通过10kV电压等级与公共电网连接的新建、改建和扩建光伏发电站其一次、二次设计都要符合现行国家标准《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964的规定。根据现行国家标准《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T50865的规定,通过10kV电压等级接入用户侧电网以及通过380V电压等级接入电网的光伏发电系统其一次、二次设计都要符合现行国家标准《光伏发电系统接入配电网技术规定》GB/T29319的规定。
9.2.2A 光伏发电站由于接入电压等级或接入电网位置不同,对其并网要求也不相同。- 5.2 参考气象站基本条件和数据采集
- 5.3 太阳辐射现场观测站基本要求
- 5.4 太阳辐射观测数据验证与资源分析
- 6 光伏发电系统
- 6.1 一般规定
- 6.2 光伏发电系统分类
- 6.3 主要设备选择
- 6.4 光伏方阵
- 6.5 储能系统
- 6.6 发电量计算
- 6.7 跟踪系统
- 6.8 光伏支架
- 6.9 聚光光伏系统
- 7 站区布置
- 7.1 站区总平面布置
- 7.2 光伏方阵布置
- 7.3 站区安全防护设施
- 8 电气
- 8.1 变压器
- 8.2 电气主接线
- 8.3 站用电系统
- 8.4 直流电源系统
- 8.5 配电装置
- 8.6 无功补偿装置
- 8.7 电气二次
- 8.8 过电压保护和接地
- 8.9 电缆选择与敷设
- 8.10 监控系统
- 9 接入系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 并网要求
- 9.3 继电保护
- 9.4 自动化
- 9.5 通信
- 9.6 电能计量
- 10 建筑与结构
- 10.1 一般规定
- 10.2 地面光伏发电站建筑
- 10.3 屋顶及建筑一体化
- 10.4 结构
- 11 给排水、暖通与空调
- 11.1 给排水
- 11.2 暖通与空调
- 12 环境保护与水土保持
- 12.1 一般规定
- 12.2 污染防治
- 12.3 水土保持
- 13 劳动安全与职业健康
- 14 消防
- 14.1 建(构)筑物火灾防护
- 14.2 变压器及其他带油电气设备
- 14.3 电缆
- 14.4 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造
- 14.5 消防给水、灭火设施及火灾自动报警
- 14.6 消防供电及应急照明
- 附录A 最大可能的日水平面总辐照量
- 附录B 光伏阵列最佳倾角参考值
- 附录C 钢制地锚
- 附录D 大气腐蚀环境分类
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475