目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.5 电气
6.5.1 纯水站房内的供电负荷级别和供电方式,应根据工艺要求、环境特征等因素确定,并应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。
6.5.2 电机、启动控制装置、灯具和导线型式的选择,应与纯水站房内不同区域的环境特征相适应。现场的配电柜宜采取必要的防水、防腐措施。
6.5.3 纯水制备系统宜设置专用的配电箱。
6.5.4 纯水站房及构筑物工作面上照度值的确定,应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。
6.5.5 在纯水站房的主要位置及通道,宜设置应急照明。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 纯水制备工艺
- 3.1 一般规定
- 3.2 预处理
- 3.3 脱盐及深度处理
- 3.4 精处理
- 3.5 特殊水质指标的技术措施
- 3.6 水箱、水泵
- 4 纯水输送和分配
- 4.1 一般规定
- 4.2 管道设计
- 5 纯水回收和节水
- 5.1 一般规定
- 5.2 纯水回收
- 5.3 节水措施
- 6 纯水站房
- 6.1 一般规定
- 6.2 设备布置
- 6.3 管道布置
- 6.4 土建
- 6.5 电气
- 6.6 采暖通风
- 6.7 给水排水和消防
- 7 药品贮存、计量和输送
- 7.1 一般规定
- 7.2 酸、碱及盐
- 8 控制及仪表
- 8.1一般规定
- 8.2 纯水系统监控系统设计选型
- 8.3 现场控制系统及集中监控系统设计
- 8.4 仪表设置
- 附录A 水质全分析报告
- 附录B 离子交换器设计参数
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475