目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 无功补偿装置的控制
4.3.1 输电线路的可控串补装置的强补功能是提高系统暂态稳定的有效手段,根据电网需要可作为同步稳定控制措施。
4.3.2 切除并联电抗器或投入并联电容器,用以防止电压降低;投入并联电抗器或切除并联电容器,用以限制电压过高。
4.3.2 切除并联电抗器或投入并联电容器,用以防止电压降低;投入并联电抗器或切除并联电容器,用以限制电压过高。
条文说明
4.3.1 在系统故障切除后,启动输电线路的可控串补装置的强补功能将可控串补装置补偿度提高到最大,并持续一段时间,对防止故障后系统失稳,尤其是首摆失稳效果明显。强补应在故障切除后立刻投入,持续时间应根据系统具体情况确定,一般应大于功角摇摆曲线首摆达到最大值的时间。
4.3.2 根据电压控制的需要投/切并联电抗器、并联电容器无功设备。
4.3.2 根据电压控制的需要投/切并联电抗器、并联电容器无功设备。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 集中切负荷
- 下一节:4.4 电力系统解列及备用电源投入

京公网安备110105014475