5.12 室内环境与室内外照明
5.12.1 室内环境应符合下列规定:
1 室内空气应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325及《室内空气中细菌总数卫生标准》GB/T 17093的规定;
2 根据当地气候条件,应充分利用自然通风和天然采光;
3 当采用换气次数确定室内通风时,体育馆最小允许换气次数应为3次/h。对于舞蹈教室最小允许换气次数,小学应为2.5次/h,初中应为3.5次/h,高中应为4.5次/h;
4 风雨操场(室内田径综合馆)、舞蹈教室在地面上的采光系数最低值应为2%,最小窗地比应为1∶5.0;
5 风雨操场(室内田径综合馆)、舞蹈教室照度标准值不应低于表5.12.1-1的规定;
7 舞蹈教室的混响时间应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定;
8 风雨操场(小型体育馆、室内田径综合馆)的室内设计温度应为12℃~15℃;舞蹈教室的室内设计温度应为22℃;
9 应采用有效的通风措施,风雨操场(室内田径综合馆)、舞蹈教室的室内空气中CO2的浓度不应大于0.15%。
5.12.2 体育场地照明应避免眩光,中小学校其他体育场地最低照度应符合表5.12.2的规定。
b 乒乓球场地照明应重点考虑防止台面眩光。
表5.12.1-1 风雨操场(室内田径综合馆)、舞蹈教室照度标准值

6 舞蹈教室的照明功率密度值应符合表5.12.1-2的规定;

表5.12.1-2 舞蹈教室的照明功率密度值

注:当房间的照度值高于或低于本表中对应照度值时,其照明功率密度应按比例提高或折减。
表5.12.2 中小学校其他体育场地最低照度

注:a 为平均维持照度值;
b 乒乓球场地照明应重点考虑防止台面眩光。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:5.11 室外健身器械运动场地
- 下一节:6 施工
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 材料及器材
- 5 设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 运动场地
- 5.3 田赛场地
- 5.4 径赛场地
- 5.5 足球场地
- 5.6 其他球类场地
- 5.7 风雨操场(小型体育馆、室内田径综合馆)
- 5.8 游泳池、游泳馆
- 5.9 舞蹈教室
- 5.10 看台
- 5.11 室外健身器械运动场地
- 5.12 室内环境与室内外照明
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 场地地面面层
- 6.3 场地基层
- 7 检验与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 田径场地面层
- 7.3 篮球场地
- 7.4 天然草坪足球场地
- 7.5 人造草坪足球场地
- 7.6 网球场地
- 7.7 游泳场地
- 8 场地维护与养护
- 8.1 天然草坪
- 8.2 人造草坪
- 8.3 运动木地板
- 8.4 合成材料面层
- 附录A 运动场地面层构造做法
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475