5.3 田赛场地
5.3.1 中小学校跳远和三级跳远场地设施应包括助跑道、起跳板和落地区(沙坑),并应符合下列规定:
1 中小学校跳远和三级跳远场地规格应符合表5.3.1的规定;
3 起跳板应采用木材或其他适宜的坚硬材料制成,应嵌入起跳线凹槽内,并用黏性物质填实;安装后,起跳板应与助跑道在同一水平面上,且宜为白色;
4 教学、训练场地可采用颜色标志线替代木制起跳板;
5 落地区(沙坑)的中心线应与助跑道中心线一致,沙坑边框上部宜采用木材或水泥,上沿应为企口形式,并应用软质材料覆盖,覆盖面层厚度不应小于0.02m,沙面与边框、助跑道应在同一水平面上;沙坑深度不宜小于0.40m;
6 沙子应采用清洗过的河沙或海沙,不应含有机成分,粒径不应大于2mm,粒径小于0.2mm的颗粒质量不应超过5%。
5.3.2 中小学校跳高场地设施应包括助跑区、跳高支架及横杆、落地区(垫子或沙),并应符合下列规定:
1 中小学校跳高场地规格应符合表5.3.2的规定(图5.3.2);
3 采用堆沙的落地区,沙坑深宜为0.30m,堆沙厚度不应小于0.50m;
4 采用垫子的落地区,垫子的长度不应小于6.00m,宽度不应小于4.00m,并应采用防鞋钉穿透的落地垫,垫子高度不应小于0.70m;
5 跳高架立柱高度刻度宜为0.50m~2.00m;横杆长度应为3.00m~4.00m,直径宜为25mm~30mm,质量不应超过2000g;跳高架立柱与落地区之间距离不应小于0.10m。
5.3.3 铅球场地设施应包括投掷圈和落地区,并应符合下列规定:
1 中小学校铅球场地规格应符合表5.3.3的规定(图5.3.3-1)。

图5.3.3-1 中小学校铅球场地平面图(m)
1-安全区;2-落地区;3-投掷圈
2 铅球投掷圈内沿直径应为2.135m±0.005m。
3 圈箍应采用0.076m×0.006m的带状钢材或其他适宜材料制成,宜为白色,上沿应与圈外地面齐平。投掷圈区域内地面应采用混凝土,厚度不应小于0.15m,混凝土表面应具有附着摩擦力;地面应水平,且应比投掷圈上沿低0.02m±0.006m。投掷圈应有圆心标识,并应与表面齐平,宜使用内径为0.04m的黄铜管埋置。投掷圈内次要位置可分开设置三个与地面齐平的防腐蚀排水口。从投掷圈两边应各画一条宽度为0.05m,长度不小于0.75m的白线,白线后沿的理论延长线应通过投掷圈圆心,并与落地区中心线垂直。
4 抵趾板采用木材或其他适宜材料制成弧形,内沿应与投掷弧内沿吻合,宜为白色(图5.3.3-2)。抵趾板应安装在落地区分界线之间的地面上;其前沿应为直线型,长度应为1.15m±0.01m;内弧长度应为1.22m±0.01m,最窄处宽度应为0.112m±0.002m;并应高于投掷圈地面0.10m±0.002m。

图5.3.3-2 中小学校铅球场地投掷圈抵趾板平面图(mm)
6 落地区线外安全区宽度不应小于2m。
5.3.4 掷铁饼场地设施应包括投掷圈、护笼、扇形落地区,并应符合下列规定:
1 中小学校掷铁饼场地规格应符合表5.3.4的规定(图5.3.4-1)。

图5.3.4-1 中小学校掷铁饼场地平面图(m)
1-安全区;2-落地区;3-投掷圈
2 铁饼投掷圈由圈箍、地面组成。投掷圈内沿直径应为2.50m±0.005m。
3 投掷圈的圈箍采用钢材或其他适宜材料制成,厚度不应小于0.006m,高度应为0.07m~0.08m,宜漆成白色,顶面应与投掷圈外的地面平齐。投掷圈内应采用混凝土地面,圈内地面应水平,且应比投掷圈上沿低0.02m±0.006m。圈内应设置圆心标识。投掷圈内应至少设置3个与地坪齐的排水口,并应采用防腐蚀排水管与排水系统连接。
4 落地区应为草坪或其他适宜材料。从投掷方向看,落地区向下的纵向坡度不应大于0.1%。
5 护笼(护网)应能阻挡以25.00m/s运行、重量为2kg的铁饼。
6 护笼(护网)平面应为U字形。护笼开口的宽度应为6.00m,并应位于投掷圈圆心前方7.00m处(图5.3.4-2)。护笼(护网)开口宽度应为挡网内沿净宽。挡网或挂网最低点高度不应小于4.00m。应有防止铁饼从护笼和挡网的连接处、挡网或挂网下方冲出的措施。

图5.3.4-2 护笼平面图(m)
1-排水管;2-护笼;3-中心线
7 挡网材料宜采用天然材料、合成纤维、低碳钢丝或高抗张力钢丝。绳索网眼尺寸不应大于0.044m,钢丝网眼尺寸不应大于0.05m。
1 中小学校跳远和三级跳远场地规格应符合表5.3.1的规定;
表5.3.1 中小学校跳远和三级跳远场地规格

2 助跑道宽应为1.22m,并应有0.05m宽的白色标志线标识,也可采用0.05m宽、0.1m长实线、间距0.5m的虚线标识;助跑道面层材料宜与跑道面层相同,坡度应符合本规程表5.2.6的规定;
表5.3.2 中小学校跳高场地规格



图5.3.2 中小学校跳高场地设施平面图(m)
1-沙或垫子;2-安全区;3-跳高支架;4-水平区域;5-助跑区
2 采用椭圆形跑道的助跑区,应设置可移动道牙,椭圆形跑道应与沿跑道沿的弓形表面一致,且该处的排水沟盖板不应有漏水孔;3 采用堆沙的落地区,沙坑深宜为0.30m,堆沙厚度不应小于0.50m;
表5.3.3 中小学校铅球场地规格



1-混凝土地面浇筑范围;2-50mm宽白色标志线;3-6mm厚76mm高的钢圈箍;4-混凝土地面;5-抵趾板
5 落地区应为草坪或其他适宜材料,并应以0.05m宽白线标识。落地区在投掷方向上的纵向坡度不应大于0.1%。6 落地区线外安全区宽度不应小于2m。
5.3.4 掷铁饼场地设施应包括投掷圈、护笼、扇形落地区,并应符合下列规定:
1 中小学校掷铁饼场地规格应符合表5.3.4的规定(图5.3.4-1)。
表5.3.4 中小学校掷铁饼场地规格



5.3.1 按照现行国家标准《体育建筑设计规范》JGJ31,跳远起点至起跳线长度为不小于40m,考虑学生的非专业性,本规程将长度设定为30m;三级跳远中起跳线至沙坑尽端为不小于11m~13m,本规程设定为不小于9m;起跳线至沙坑远端跳远为不小于10m~12m、三级跳远为20m~22m,本规程设定分别为不小于8m、20m;本规程中沙坑长度设定为7m~9m。边框宽度为0.05m;如考虑学生侧倒,沙坑宽度可不为规则所限。
5.3.2 背跃式跳高的垫子高度一般不小于0.60m。
5.3.3 铅球投掷圈基础做法见图1。
2 按照现行国家标准《体育建筑设计规范》JGJ31,铅球场地扇形落地区的圆心角为34.92°,长(半径)为25m。考虑学生非专业性的实际情况,本规程将圆心角设定为不小于40°;考虑到全国中学生铅球记录(6kg)为18m~19m,本规程将扇形落地区半径设定为20m。
3 铁饼投掷圈基础做法见图2。
投掷圈应在浇筑地面混凝土前固定,以防止浇灌、振捣混凝土时引起投掷圈的变形。
5.3.4 2 按照现行国家标准《体育建筑设计规范》JGJ31,铁饼场地扇形落地区的圆心角为34.92°,长(半径)为80m。考虑学生非专业性的实际情况,本规程将圆心角设定为不小于40°;考虑到全国中学生铁饼记录67m左右,本规程将扇形落地区半径设定为60m。

图1 中小学铅球投掷圈基础做法(mm)
1—成品抵趾板;2—场地做法(见具体工程设计);3—≥150厚C25混凝土随捣随抹;4—级配砂石(厚度见具体工程设计);5—基层(材料厚度见具体工程设计);6—地基土;7—排水管

图2 中小学铁饼投掷圈基础做法(mm)
1—76×6钢圈;2—场地做法(见具体工程设计);3—≥150厚C25混凝土随捣随抹;4—级配砂石(厚度见具体工程设计);5—基层(材料厚度见具体工程设计);6—地基土;7—排水管
- 5.6 其他球类场地
- 5.7 风雨操场(小型体育馆、室内田径综合馆)
- 5.8 游泳池、游泳馆
- 5.9 舞蹈教室
- 5.10 看台
- 5.11 室外健身器械运动场地
- 5.12 室内环境与室内外照明
- 6 施工
- 6.1 一般规定
- 6.2 场地地面面层
- 6.3 场地基层
- 7 检验与验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 田径场地面层
- 7.3 篮球场地
- 7.4 天然草坪足球场地
- 7.5 人造草坪足球场地
- 7.6 网球场地
- 7.7 游泳场地
- 8 场地维护与养护
- 8.1 天然草坪
- 8.2 人造草坪
- 8.3 运动木地板
- 8.4 合成材料面层
- 附录A 运动场地面层构造做法
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475