5.1 工作区
5.1.1 工作区适配器的选用应符合下列规定:
1 设备的连接插座应与连接电缆的插头匹配,不同的插座与插头之间互通时应加装适配器。
2 在连接使用信号的数模转换、光电转换、数据传输速率转换等相应的装置时,应采用适配器。
3 对于网络规程的兼容,应采用协议转换适配器。
4 各种不同的终端设备或适配器均应安装在工作区的适当位置,并应考虑现场的电源与接地。
5.1.2 每个工作区的服务面积应按不同的应用功能确定。
5.1.2 目前建筑物的功能类型较多,因此对工作区面积的划分应根据应用的场合作具体的分析后确定,工作区面积需求一般可参照表7所示内容。
2 对于IDC机房(数据通信托管业务机房或数据中心机房),可按生产机房每个机架的设置区域考虑工作区面积。此类项目涉及数据通信设备安装工程设计,应单独考虑实施方案。
为了满足不同功能与特点的建筑物的需求,综合布线系统工作区面积划分与信息点配置数量也可参照表8~表18的内容。
表7 工作区面积划分表

注:1 如果终端设备的安装位置和数量无法确定,或使用场地为大客户租用并考虑自行设置计算机网络,工作区的面积可按区域(租用场地)面积确定。
2 对于IDC机房(数据通信托管业务机房或数据中心机房),可按生产机房每个机架的设置区域考虑工作区面积。此类项目涉及数据通信设备安装工程设计,应单独考虑实施方案。
为了满足不同功能与特点的建筑物的需求,综合布线系统工作区面积划分与信息点配置数量也可参照表8~表18的内容。
表8 办公建筑工作区面积划分与信息点配置

表9 商店建筑和旅馆建筑工作区面积划分与信息点配置

表10 文化建筑和博物馆建筑工作区面积划分与信息点配置

续表10

表11 观演建筑工作区面积划分与信息点配置

表12 体育建筑和会展建筑工作区面积划分与信息点配置

表13 医疗建筑工作区面积划分与信息点配置

表14 教育建筑工作区面积划分与信息点配置

表15 交通建筑工作区面积划分与信息点配置

表16 金融建筑工作区面积划分与信息点配置

表17 住宅建筑工作区面积划分与信息点配置

表18 通用工业建筑工作区面积划分与信息点配置


- 3.2 系统分级与组成
- 3.3 缆线长度划分
- 3.4 系统应用
- 3.5 屏蔽布线系统
- 3.6 开放型办公室布线系统
- 3.7 工业环境布线系统
- 3.8 综合布线在弱电系统中的应用
- 4 光纤到用户单元通信设施
- 4.1 一般规定
- 4.2 用户接入点设置
- 4.3 配置原则
- 4.4 缆线与配线设备的选择
- 4.5 传输指标
- 5 系统配置设计
- 5.1 工作区
- 5.2 配线子系统
- 5.3 干线子系统
- 5.4 建筑群子系统
- 5.5 入口设施
- 5.6 管理系统
- 6 性能指标
- 6.1 缆线与连接器件性能指标
- 6.2 系统性能指标
- 7 安装工艺要求
- 7.1 工作区
- 7.2 电信间
- 7.3 设备间
- 7.4 进线间
- 7.5 导管与桥架安装
- 7.6 缆线布放
- 7.7 设备安装设计
- 8 电气防护及接地
- 9 防火
- 附录A 系统指标
- 附录B 8位模块式通用插座端子支持的通信业务
- 附录C 缆线传输性能与传输距离
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475