3.3 缆线长度划分
3.3.1 主干缆线组成的信道出现4个连接器件时,缆线的长度不应小于15m。
3.3.2 配线子系统信道的最大长度不应大于100m(图3.3.2),长度应符合表3.3.2的规定。

图3.3.2 配线子系统缆线划分
②此处不采用交叉连接时,设备缆线的长度不应小于1m。
3.3.3 缆线长度计算应符合下列规定:
1 配线子系统(水平)信道长度应符合下列规定:
1)配线子系统信道应由永久链路的水平缆线和设备缆线组成,可包括跳线和CP缆线(图3.3.3-1)。

图3.3.3-1 配线子系统信道连接方式
2)配线子系统信道长度计算方法应符合表3.3.3-1规定。
注:1 计算公式中:H为水平缆线的最大长度(m),F为楼层配线设备(FD)缆线和跳线及工作区设备缆线总长度(m),C为集合点(CP)缆线的长度(m),X为设备缆线和跳线的插入损耗(dB/m)与水平缆线的插入损耗(dB/m)之比,Y为集合点(CP)缆线的插入损耗(dB/m)与水平缆线的插入损耗(dB/m)之比,2和3为余量,以适应插入损耗值的偏离。
2 水平电缆的应用长度会受到工作环境温度的影响。当工作环境温度超过20℃时,屏蔽电缆长度按每摄氏度减少0.2%计算,对非屏蔽电缆长度则按每摄氏度减少0.4%(20℃~40℃)和每摄氏度减少0.6%(>40℃~60℃)计算。
2 干线子系统信道长度应符合下列规定:
1)干线子系统信道应包括主干缆线、跳线和设备缆线(图3.3.3-2)。

图3.3.3-2 干线子系统信道连接方式
2)干线子系统信道长度计算方法应符合表3.3.3-2的规定。
3.3.2 配线子系统信道的最大长度不应大于100m(图3.3.2),长度应符合表3.3.2的规定。

图3.3.2 配线子系统缆线划分
表3.3.2 配线子系统缆线长度

注:①此处没有设置跳线时,设备缆线的长度不应小于1m。
②此处不采用交叉连接时,设备缆线的长度不应小于1m。
3.3.3 缆线长度计算应符合下列规定:
1 配线子系统(水平)信道长度应符合下列规定:
1)配线子系统信道应由永久链路的水平缆线和设备缆线组成,可包括跳线和CP缆线(图3.3.3-1)。

图3.3.3-1 配线子系统信道连接方式
表3.3.3-1 配线子系统信道长度计算

- 上一节:3.2 系统分级与组成
- 下一节:3.4 系统应用
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 系统设计
- 3.1 系统构成
- 3.2 系统分级与组成
- 3.3 缆线长度划分
- 3.4 系统应用
- 3.5 屏蔽布线系统
- 3.6 开放型办公室布线系统
- 3.7 工业环境布线系统
- 3.8 综合布线在弱电系统中的应用
- 4 光纤到用户单元通信设施
- 4.1 一般规定
- 4.2 用户接入点设置
- 4.3 配置原则
- 4.4 缆线与配线设备的选择
- 4.5 传输指标
- 5 系统配置设计
- 5.1 工作区
- 5.2 配线子系统
- 5.3 干线子系统
- 5.4 建筑群子系统
- 5.5 入口设施
- 5.6 管理系统
- 6 性能指标
- 6.1 缆线与连接器件性能指标
- 6.2 系统性能指标
- 7 安装工艺要求
- 7.1 工作区
- 7.2 电信间
- 7.3 设备间
- 7.4 进线间
- 7.5 导管与桥架安装
- 7.6 缆线布放
- 7.7 设备安装设计
- 8 电气防护及接地
- 9 防火
- 附录A 系统指标
- 附录B 8位模块式通用插座端子支持的通信业务
- 附录C 缆线传输性能与传输距离
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475