3.2 系统分级与组成
3.2.1 综合布线电缆布线系统的分级与类别划分应符合表3.2.1的规定。
3.2.2 布线系统信道应由长度不大于90m的水平缆线、10m的跳线和设备缆线及最多4个连接器件组成,永久链路则应由长度不大于90m水平缆线及最多3个连接器件组成(图3.2.2)。

图3.2.2 布线系统信道、永久链路、CP链路构成
3.2.3 光纤信道应分为OF-300、OF-500和OF-2000三个等级,各等级光纤信道应支持的应用长度不应小于300m、500m及2000m。
3.2.4 光纤信道构成方式应符合下列规定:
1 水平光缆和主干光缆可在楼层电信间的光配线设备(FD)处经光纤跳线连接构成信道(图3.2.4-1)。

图3.2.4-2 光纤信道构成2
3 电信间可只作为主干光缆或水平光缆的路径场所(图3.2.4-3)。
3.2.5 当工作区用户终端设备或某区域网络设备需直接与公用通信网进行互通时,宜将光缆从工作区直接布放至电信业务经营者提供的入口设施处的光配线设备。

图3.2.4-3 光纤信道构成3
表3.2.1 电缆布线系统的分级与类别

注:5、6、6A、7、7A类布线系统应能支持向下兼容的应用。
图3.2.4-1 光纤信道构成1
2 水平光缆和主干光缆可在楼层电信间处经接续(熔接或机械连接)互通构成光纤信道(图3.2.4-2)。

图3.2.4-2 光纤信道构成2
3.2.5 当工作区用户终端设备或某区域网络设备需直接与公用通信网进行互通时,宜将光缆从工作区直接布放至电信业务经营者提供的入口设施处的光配线设备。

图3.2.4-3 光纤信道构成3
条文说明
3.2.1 本规范参照国际标准《用户建筑通用布线系统》IS011801一2010.4提出对绞电缆布线系统包括了EA、FA等级,规定了6A、7A类布线系统支持的传输带宽,分别可达到500MHz和1000MHz,标准中不再提及5e类布线系统。在标准《商业建筑电信布线》ANSI/TIA一568-C中将5类布线系统提升为5e类,不再包含5类布线系统。目前,在我国的布线产品及产品标准中,包括了5类与5e类布线系统。因此在工程设计中,对5类与5e类布线系统设计与产品的选用应考虑到我国的相关布线标准与本规范所列出的布线系统指标参数值的差异性。
对于布线系统,某些指标参数(如RL、ACR-N、PS ACR-N等)只在D~FA等级中考虑。
对绞电缆布线信道应用等级的传输性能取决于电缆长度、连接级数、连接器件终端安装和器件工艺性能。当信道超过一定长度时,可以通过使用更少的连接或通过使用更高级别性能的组件来满足传输的性能要求。
3.2.2 综合布线系统规定的各子系统缆线长度要求与缆线在不同的信息通信网络中的实际应用长度不同。例如,在工程设计中考虑布线路由及缆线长度等因素,规定配线子系统中水平缆线的长度不能大于90m。而在不同带宽的以太网应用中,对绞电缆的传输距离一般为30m~90m,光纤的最远传输距离却能够达到十几公里。因此,光纤在实际工程应用中一般不会受到90m长度的限制。结合不同应用场景,综合布线系统相关标准规范关于缆线长度的内容很多,在工程设计中可以参考本规范附录C中的规定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:3.1 系统构成
- 下一节:3.3 缆线长度划分
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 系统设计
- 3.1 系统构成
- 3.2 系统分级与组成
- 3.3 缆线长度划分
- 3.4 系统应用
- 3.5 屏蔽布线系统
- 3.6 开放型办公室布线系统
- 3.7 工业环境布线系统
- 3.8 综合布线在弱电系统中的应用
- 4 光纤到用户单元通信设施
- 4.1 一般规定
- 4.2 用户接入点设置
- 4.3 配置原则
- 4.4 缆线与配线设备的选择
- 4.5 传输指标
- 5 系统配置设计
- 5.1 工作区
- 5.2 配线子系统
- 5.3 干线子系统
- 5.4 建筑群子系统
- 5.5 入口设施
- 5.6 管理系统
- 6 性能指标
- 6.1 缆线与连接器件性能指标
- 6.2 系统性能指标
- 7 安装工艺要求
- 7.1 工作区
- 7.2 电信间
- 7.3 设备间
- 7.4 进线间
- 7.5 导管与桥架安装
- 7.6 缆线布放
- 7.7 设备安装设计
- 8 电气防护及接地
- 9 防火
- 附录A 系统指标
- 附录B 8位模块式通用插座端子支持的通信业务
- 附录C 缆线传输性能与传输距离
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475