目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2.1 术语
2.1.1 布线 cabling
能够支持电子信息设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。
能够支持电子信息设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。
2.1.2 建筑群子系统 campus subsystem
建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线缆线、设备缆线、跳线等组成。
建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线缆线、设备缆线、跳线等组成。
2.1.3 电信间 telecommunications room
放置电信设备、缆线终接的配线设备,并进行缆线交接的一个空间。
放置电信设备、缆线终接的配线设备,并进行缆线交接的一个空间。
2.1.4 工作区 work area
需要设置终端设备的独立区域。
需要设置终端设备的独立区域。
2.1.5 信道 channel
连接两个应用设备的端到端的传输通道。
连接两个应用设备的端到端的传输通道。
2.1.6 链路link
一个CP链路或是一个永久链路。
一个CP链路或是一个永久链路。
2.1.7 永久链路 permanent link
信息点与楼层配线设备之间的传输线路。它不包括工作区缆线和连接楼层配线设备的设备缆线、跳线,但可以包括一个CP链路。
信息点与楼层配线设备之间的传输线路。它不包括工作区缆线和连接楼层配线设备的设备缆线、跳线,但可以包括一个CP链路。
2.1.8 集合点 consolidation point(CP)
楼层配线设备与工作区信息点之间水平缆线路由中的连接点。
2.1.9 CP链路 CP link
楼层配线设备与集合点(CP)之间,包括两端的连接器件在内的永久性的链路。
楼层配线设备与集合点(CP)之间,包括两端的连接器件在内的永久性的链路。
2.1.10 建筑群配线设备 campus distributor
终接建筑群主干缆线的配线设备。
终接建筑群主干缆线的配线设备。
2.1.11 建筑物配线设备 building distributor
为建筑物主干缆线或建筑群主干缆线终接的配线设备。
为建筑物主干缆线或建筑群主干缆线终接的配线设备。
2.1.12 楼层配线设备 floor distributor
终接水平缆线和其他布线子系统缆线的配线设备。
终接水平缆线和其他布线子系统缆线的配线设备。
2.1.13 入口设施 building entrance facility
提供符合相关规范的机械与电气特性的连接器件,使得外部网络缆线引入建筑物内。
提供符合相关规范的机械与电气特性的连接器件,使得外部网络缆线引入建筑物内。
2.1.14 连接器件 connecting hardware
用于连接电缆线对和光缆光纤的一个器件或一组器件。
用于连接电缆线对和光缆光纤的一个器件或一组器件。
2.1.15 光纤适配器 optical fibre adapter
将光纤连接器实现光学连接的器件。
将光纤连接器实现光学连接的器件。
2.1.16 建筑群主干缆线 campus-backbone cable
用于在建筑群内连接建筑群配线设备与建筑物配线设备的缆线。
用于在建筑群内连接建筑群配线设备与建筑物配线设备的缆线。
2.1.17 建筑物主干缆线 building backbone cable
入口设施至建筑物配线设备、建筑物配线设备至楼层配线设备、建筑物内楼层配线设备之间相连接的缆线。
入口设施至建筑物配线设备、建筑物配线设备至楼层配线设备、建筑物内楼层配线设备之间相连接的缆线。
2.1.18 水平缆线 horizontal cable
楼层配线设备至信息点之间的连接缆线。
楼层配线设备至信息点之间的连接缆线。
2.1.19 CP缆线 CP cable
连接集合点(CP)至工作区信息点的缆线。
连接集合点(CP)至工作区信息点的缆线。
2.1.20 信息点(TO) telecommunications outlet
t缆线终接的信息插座模块。
t缆线终接的信息插座模块。
2.1.21设备缆线 equipment cable
通信设备连接到配线设备的缆线。
通信设备连接到配线设备的缆线。
2.1.22 跳线 patch cord/jumper
不带连接器件或带连接器件的电缆线对和带连接器件的光纤,用于配线设备之间进行连接。
不带连接器件或带连接器件的电缆线对和带连接器件的光纤,用于配线设备之间进行连接。
2.1.23 缆线 cable
电缆和光缆的统称。
电缆和光缆的统称。
2.1.24 光缆 optical cable
由单芯或多芯光纤构成的缆线。
由单芯或多芯光纤构成的缆线。
2.1.25 线对 pair
由两个相互绝缘的导体对绞组成,通常是一个对绞线对。
由两个相互绝缘的导体对绞组成,通常是一个对绞线对。
2.1.26 对绞电缆 balanced cable
由一个或多个金属导体线对组成的对称电缆。
由一个或多个金属导体线对组成的对称电缆。
2.1.27 屏蔽对绞电缆 screened balanced cable
含有总屏蔽层和/或每线对屏蔽层的对绞电缆。
含有总屏蔽层和/或每线对屏蔽层的对绞电缆。
2.1.28 非屏蔽对绞电缆 unscreened balanced cable
不带有任何屏蔽物的对绞电缆。
不带有任何屏蔽物的对绞电缆。
2.1.29 接插软线 patch cord
一端或两端带有连接器件的软电缆。
一端或两端带有连接器件的软电缆。
2.1.30 多用户信息插座 multi-user telecom-munication outlet
工作区内若干信息插座模块的组合装置。
工作区内若干信息插座模块的组合装置。
2.1.31 配线区 the wiring zone
根据建筑物的类型、规模、用户单元的密度,以单栋或若干栋建筑物的用户单元组成的配线区域。
根据建筑物的类型、规模、用户单元的密度,以单栋或若干栋建筑物的用户单元组成的配线区域。
2.1.32 配线管网 the wiring pipeline network
由建筑物外线引入管、建筑物内的竖井、管、桥架等组成的管网。
由建筑物外线引入管、建筑物内的竖井、管、桥架等组成的管网。
2.1.33 用户接入点 the subscriber access point
多家电信业务经营者的电信业务共同接入的部位,是电信业务经营者与建筑建设方的工程界面。
多家电信业务经营者的电信业务共同接入的部位,是电信业务经营者与建筑建设方的工程界面。
2.1.34 用户单元 subscriber unit
建筑物内占有一定空间、使用者或使用业务会发生变化的、需要直接与公用电信网互联互通的用户区域。
建筑物内占有一定空间、使用者或使用业务会发生变化的、需要直接与公用电信网互联互通的用户区域。
2.1.35 光纤到用户单元通信设施 fiber to the subscriberunit communication facilities
光纤到用户单元工程中,建筑规划用地红线内地下通信管道、建筑内管槽及通信光缆、光配线设备、用户单元信息配线箱及预留的设备间等设备安装空间。
光纤到用户单元工程中,建筑规划用地红线内地下通信管道、建筑内管槽及通信光缆、光配线设备、用户单元信息配线箱及预留的设备间等设备安装空间。
2.1.36 配线光缆 wiring optical cable
用户接入点至园区或建筑群光缆的汇聚配线设备之间,或用户接入点至建筑规划用地红线范围内与公用通信管道互通的人(手)孔之间的互通光缆。
用户接入点至园区或建筑群光缆的汇聚配线设备之间,或用户接入点至建筑规划用地红线范围内与公用通信管道互通的人(手)孔之间的互通光缆。
2.1.37 用户光缆 subscriber optical cable
用户接入点配线设备至建筑物内用户单元信息配线箱之间相连接的光缆。
用户接入点配线设备至建筑物内用户单元信息配线箱之间相连接的光缆。
2.1.38 户内缆线 indoor cable
用户单元信息配线箱至用户区域内信息插座模块之间相连接的缆线。
用户单元信息配线箱至用户区域内信息插座模块之间相连接的缆线。
2.1.39 信息配线箱 information distribution box
安装于用户单元区域内的完成信息互通与通信业务接入的配线箱体。
安装于用户单元区域内的完成信息互通与通信业务接入的配线箱体。
2.1.40 桥架 cable tray
梯架、托盘及槽盒的统称。
梯架、托盘及槽盒的统称。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和缩略语
- 2.1 术语
- 2.2 缩略语
- 3 系统设计
- 3.1 系统构成
- 3.2 系统分级与组成
- 3.3 缆线长度划分
- 3.4 系统应用
- 3.5 屏蔽布线系统
- 3.6 开放型办公室布线系统
- 3.7 工业环境布线系统
- 3.8 综合布线在弱电系统中的应用
- 4 光纤到用户单元通信设施
- 4.1 一般规定
- 4.2 用户接入点设置
- 4.3 配置原则
- 4.4 缆线与配线设备的选择
- 4.5 传输指标
- 5 系统配置设计
- 5.1 工作区
- 5.2 配线子系统
- 5.3 干线子系统
- 5.4 建筑群子系统
- 5.5 入口设施
- 5.6 管理系统
- 6 性能指标
- 6.1 缆线与连接器件性能指标
- 6.2 系统性能指标
- 7 安装工艺要求
- 7.1 工作区
- 7.2 电信间
- 7.3 设备间
- 7.4 进线间
- 7.5 导管与桥架安装
- 7.6 缆线布放
- 7.7 设备安装设计
- 8 电气防护及接地
- 9 防火
- 附录A 系统指标
- 附录B 8位模块式通用插座端子支持的通信业务
- 附录C 缆线传输性能与传输距离
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475