目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.3 缆线综合管廊【已废止】
(注:中华人民共和国住房和城乡建设部公告2024年第214号:现批准国家标准《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015)局部修订的条文,自2025年4月1日起实施。标准名称修改为《城市综合管廊工程技术标准》,标准编号修改为GB/T50838-2015。国家标准《特殊设施工程项目规范》(GB55028-2022)第3.3节同时废止,并将第3.1.1条第2款修改为“敷设城市配给工程管线时应采用支线综合管廊或小型综合管廊”。)
3.3.1 缆线综合管廊内不应敷设天然气管道、蒸汽管道。
3.3.2 缆线综合管廊管线分支口应满足地块集中接入点需求,分支口的内部空间应满足最大截面缆线的转弯半径要求。
3.3.1 缆线综合管廊主要用于电力电缆、通信光缆及电缆、给水管道敷设。缆线综合管廊内部不具备对可燃易爆等危险气体的监测功能,易燃气体或高温液体管道与电缆共同敷设或穿越缆线综合管廊廊体存在较大的安全隐患,故应禁止。
3.3.2 缆线综合管廊的主要功能是为配给到地块用户的电力、通信缆线提供连续顺畅的敷设通道,所以缆线综合管廊的管线分支口应与地块用户需求的集中接入点对接一致,分支口内部空间应根据电力及通信等缆线的转弯半径及安装引出需求确定。
说明 返回
顶部
- 上一节:3.2 干线综合管廊、支线综合管廊
- 下一节:4 防灾避难场所

京公网安备110105014475