目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 搭设
5.2.1 脚手架应按顺序搭设,并应符合下列规定:
1 落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程施工同步,一次搭设高度不应超过最上层连墙件2步,且自由高度不应大于4m;
2 剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设;
3 构件组装类脚手架的搭设应自一端向另一端延伸,应自下而上按步逐层搭设;并应逐层改变搭设方向;
4 每搭设完一步距架体后,应及时校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆的水平度。
5.2.2 作业脚手架连墙件安装应符合下列规定:
1 连墙件的安装应随作业脚手架搭设同步进行;
2 当作业脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距及以上时,在上层连墙件安装完毕前,应采取临时拉结措施。
5.2.3 悬挑脚手架、附着式升降脚手架在搭设时,悬挑支承结构、附着支座的锚固应稳固可靠。
5.2.4 脚手架安全防护网和防护栏杆等防护设施应随架体搭设同步安装到位。
5.2.1 脚手架搭设应按顺序施工,这是因为选择合理搭设顺序和施工操作程序,是保证脚手架搭设安全和减少架体搭设积累误差的重要措施之一。斜撑杆是指用固定件固定在两个立杆间的斜杆。
作业脚手架搭设与工程施工同步,这是为了满足工程施工的需求;一次搭设高度不应超过最上层连墙件2个步距,且不应大于4m,是为了保证搭设施工安全。
剪刀撑、斜撑杆等加固杆件对架体有加固作用,应与架体同步搭设,这是为了避免在架体搭设时产生变形或危及施工安全,不允许先搭设架体而后搭设加固杆件。
门架等构件组装类脚手架的搭设由一端向另一端延伸,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向,是为了减少搭设积累误差,并便于搭设过程中调校。
脚手架每搭设一步架后,应进行检查、校正,避免产生积累误差。
5.2.2 连墙件是保证作业脚手架稳定的重要构件,必须与作业脚手架同步搭设并连接牢固。本条规定连墙件安装与作业脚手架同步进行、作业脚手架操作层高出相邻连墙件以上2个步距(含2个步距)时应设置临时拉结措施,其目的是防止架体在搭设过程中出现严重变形或倒塌,危及作业安全。
作业脚手架的连墙件如果不是随架体搭设进度同步安装,而是滞后安装,则已搭好架体处于悬空状态,会产生严重变形,并且有倒塌的危险。
当作业层高出相邻连墙件以上2个步距(含2个步距)时,架体的上部悬臂段过高,架体上部会产生晃动,危及架体安全,因此应设置临时拉结措施。
5.2.3 悬挑脚手架的悬挑支承结构是依靠预埋件与工程结构进行锚固的,附着式升降脚手架是依靠附着支座与工程结构进行固定的,悬挑支承结构和附着支座均应同工程结构固定稳固,这是悬挑脚手架和附着式升降脚手架搭设和使用安全的保障。为保证悬挑支承结构和附着支座固定牢固,其预埋件和锚固件的品种、数量、规格和预埋锚固位置、间距、连接紧固及预埋锚固处混凝土强度等应符合技术要求。
5.2.4 脚手架安全防护网和防护栏杆等防护设施是为了保障作业层操作人员安全,也是为了防止坠物伤人。本条规定强调了脚手架安全防护设施应随架体搭设同步安装到位。
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475