4.1 一般规定
4.1.1 脚手架设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,并应以分项系数设计表达式进行计算。
4.1.2 脚手架结构应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。
4.1.3 脚手架地基应符合下列规定:
1 应平整坚实,应满足承载力和变形要求;
2 应设置排水措施,搭设场地不应积水;
3 冬期施工应采取防冻胀措施。
4.1.4 应对支撑脚手架的工程结构和脚手架所附着的工程结构进行强度和变形验算,当验算不能满足安全承载要求时,应根据验算结果采取相应的加固措施。
4.1.1 脚手架结构设计是采用以概率理论为基础的极限状态设计法进行设计,设计表达式采用分项系数法进行表达。目前我国对脚手架的试验数据还不够多,以试验数据为基础的理论统计分析还不够充分,广大工程技术人员应通过试验和实践总结,进一步丰富脚手架结构的理论。
4.1.2 脚手架承载能力极限状态可理解为架体结构或结构件发挥最大允许承载能力的状态。结构件由于连接节点滑脱或由于塑性变形而使其几何形态发生显著改变,虽未达到最大承载能力,但已彻底不能使用,也属于这一状态。对于脚手架来说,承载能力极限状态一般包括:结构整体稳定承载力、构件稳定承载力、构件截面强度、连接强度、脚手架支承部位的承载力及连接强度等。
脚手架正常使用极限状态可理解为架体结构或结构件变形达到使用功能上允许的某个限值的状态,主要是针对架体结构或某些结构件的变形必须控制在满足使用要求的范围而言。过大的变形会造成使用的不安全和心理上的不安全,支撑脚手架如发生过大变形可能会影响工程结构质量。
4.1.3 地基是脚手架稳定承载的基本条件,本条规定了脚手架地基基础的构造要求,场地积水容易导致地基土软化下沉,而影响架体安全。
4.1.4 脚手架支承在工程结构上或附着在工程结构上时,对工程结构不应造成损害,因此应对该结构进行强度和变形验算,以确定是否需要采取相应加固措施。
脚手架搭设在工程结构上需对工程结构进行承载力验算,是为了防止出现因工程结构承载力不足而发生倒塌类事故,特别是在施工期间工程结构的强度或稳定没有达到设计要求的工况下,上述验算更为必要。
对于支撑在大地下室顶板上的脚手架或连续多层混凝土模板支撑脚手架,不但需要设计计算施工楼层的作业脚手架或模板支撑脚手架承载力,也需要验算该施工楼层下的地下室顶板或楼层板承载能力是否满足安全承载要求。验算时应充分考虑该施工楼层下的地下室顶板或楼层板的支撑荷载比较大,或者其混凝土强度还未达到设计强度的实际工况,依据上部施工荷载的设计值及实际混凝土的强度值,对该施工楼层下的地下室顶板或楼层板结构强度、变形进行验算,当不满足安全承载要求时,可采取对地下室顶板或楼层板加固支撑、缓拆除地下室顶板或楼层板模板支撑脚手架等措施。